Nimm 2 einfache Mini-LCD Thermometer, kann man mit unterschiedlicher Kabellänge für die Sensoren bestellen. Einfach mal 2 Stunden unter identischen Bedingungen nebeneinander legen. Dann erkennt man vielleicht eine mögliche Differenz, welche aber bei mir nur 0,1 K waren. Dann klemm die Sensoren...
Wäre ja super, wenn das Problem mit dem leichten Gefälle gefunden wird. Wieviel schief ist zu erkennen? Halbe Blase der Wasserwaage? Ich habe bei mir hinten Flexschläuche dran. Wenn du jetzt hinten etwas unterlegst, dann kann es beim nächsten Abschrauben und wieder Anschrauben evtl nicht passen...
Aufgrund Urlaub ab morgen kann ich heute schon meine Ergebnisse bis zum 27. Januar geben. Erstmal kann ich feststellen, dass Unitower und SensoApp identische Werte liefern.
Bis heute Heizen und Warmwasser 970 kWh erzeugte Wärme. Dafür wurden laut Unitower und App je 201 kWh Strom verbraucht...
Könntest du solchen Dreck "ausspülen"? Von oben einen Gartenschlauch mit scharfen Wasserstrahl rein? Ein Teil der Verschmutzung wird vielleicht ins Erdreich gespült und ein Teil kommt mit zunehmenden Wasserstand oben raus?
Ich hatte nur den Elektriker im letzten Jahr zum Einbau WR und den Anmeldekram. Zur Erweiterung habe ich ihn jetzt eine Mail mit den Angaben zur Erweiterung geschickt und hoffe, dass er die Unterlagen auf den aktuellen Stand bringt und die Meldung an MSTR und EVU macht. Die Stringhinterlegung im...
Letztes Wochenende konnte ich nach Fertigstellung eines Garagenanbaus meine Photovoltaik-Anlage um weitere 4 Module auf 15,20 kWp ergänzen. Statt 36 x 380W nun 40 x 380W. Der Nutzen in den letzten 5 Tagen war "riesig". Die Solarernte betrug 13,75 kWh. Für 5 (fünf) Tage.
Wie ergeht es euch beim...
Was genau meinst du? Ich sehe ein Kabel im Ablauf und ein weiteres unter der Alufolie? Vielleicht ist das auch nur ein "gemeinsames" Kabel für die Kondensatwannenheizung? Wie sieht dieses Detail bei euch aus?
Ich habe noch ein Bild vom Herbst gefunden, da hatte ich die Außeneinheit ohne Seitenwand. Im Bereich der Alufolie sieht es aus, als wenn dort auch ein "Kabel" verbaut wurde. Gehört das auch zur Kondensatwannenheizung? Hast du auch diese Ausführung bei dir?
Ich fahre nur tagsüber 6 bis 18 Uhr oder auch mal 20 Uhr. Flüstermodus 50% Innentemperatur 22,5°, Warmwasser Eco 44°. Heizstab deaktiviert.
Habe eben nochmals einen Abtauvorgang aufgezeichnet. Klicken des 4 Wegeventil gehört beim Beginn Abtauen und den Anlauf Lüfter beim Ende Abtauen.
Kann es sein, dass deine Wärmepumpe nicht exakt waagerecht steht? Vielleicht kann das Kondensat dadurch nicht vollständig in den Ablauf laufen. Dann könnte der hintere Teil quasi der tiefste Punkt sein und dort ist die Wannenheizung nicht verlegt, neues Kondensat läuft wiederum oben rauf und...
Ob direkter Zusammenhang oder indirekt ist doch erstmal egal. Der erneute geplante Anstieg des Leitzins lässt die Bauzinsen nicht unberührt. Und es ist für die Zukunft auch unerheblich ob es nun 5,0 oder doch "nur" 4,7 % bei den Bauzinsen sind. Viele mögliche Bauherren werden solche Tatsachen...
@cyberthom
Du bist noch der einzige Nutzer der neuen myVaillant App. Als Nutzer der SensoApp kann ich meine Heizkurve nur am Regler 720f einstellen. Kannst du die HK in der App einstellen? Nach Nutzung der Demo kommt diese Frage.
Eine Frage an Alle. Für mich gibt es bezüglich des Abtauen einen...
Diese Werte mal aller 30 min aufschreiben. Denn diese Werte sind einzeln betrachtet wirklich nur eine Momentaufnahme. Zum Beispiel kann gerade ein Abtauvorgang beginnen oder enden. Da verändern sich diese Werte sprichwörtlich jede Minute.
Ich kann wenig zu deinem Ansatz schreiben. Aber wenn du über den 18 Literspeicher nachdenkst, dann prüfe doch den Ausbau. Ich habe den Unitower ohne 18 L Puffermodul. Du musst nur sicherstellen, dass die Mindestmenge für den Abtauvorgang vorhanden. Bei mir fehlen alle Stellventile, somit ist das...
Innentemperatur? Warmwasser-Solltemperatur? 24 Stundenbetrieb?
Der Unitower hat ja auch ein Display. Sind diese Werte auch sehr genau (in Anlehnung der Hydraulikstation)?
Sieht bei Heizung sehr gut aus. Jedoch fehlen hier Angaben zur Innentemperatur. Da gibt es Nutzer von 19° bis 23°.
Fährst du 24 Stunden durch oder nur am Tage zwecks etwas mehr Photovoltaik?
Im anderen Forum wird sehr intensiv über die Panasonic beim Abtauen diskutiert. Die Hersteller "unterschlagen" vermutlich diesen Aufwand beim Abtauen. (Oder wir Halblaien kennen nicht die Laborbedingungen fü diese Norm).
Heizen 4,8
Warmwasser 4,0
Welcher Statistik (Werten) soll man trauen? Der Stromverbrauch von der App wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, bislang hat mein externer Stromzähler 10% ehr angezeigt.
Vaillant sollte das Thema der realen Werte mal intensiv angehen.
Januar einschließlich heute
Umweltertrag Heizung+Warmwasser 577+58 = 635 +158 Strom = 793/158 = AZ 5,0
Ohne Puffer, keine Systemtrennung, Unitower, Warmwasser-Zieltemperatur 44°, Raumtemperatur 23°, Stromverbrauch laut App (analog Sunnportal)
Mein VR921 ist mittels EEBUS-Kabel (2 adrig) nur an der Station D verbunden. Die Station D ist notwendig für die Kommunikation mit der Regler 720f und hat etwa die gleiche Größe wie VR921. Beide Geräte hängen nebeneinander an der Wand hinter der Wärmepumpe.
Eigentlich wollte ich nicht nur mein Endergebnis mitteilen. Und ich wollte hier niemanden überfordern und dachte, dass meine Berechnung doch transparent ist.
Bei deiner Frage zu extern gemessen oder von Vaillant geschätzt? Weder noch! Die von mir angegebenen 139 (kWh) habe ich aus dem...
20.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 32/3=35+Strom 11,7=46,7/11,7= AZ 4,0
21.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 30/3=33+Strom 10,2=43,2/10,2= AZ 4,2
Innentemperatur überall 23 Grad. Heizung nur tagsüber, nachts aus. Flüsterbetrieb 50%.
Wer aktuell eine Wohnung mit einer Warmmiete 2500 EUR/Monat hat wird sich wohl sehr schwer auf ein Haus mit Baukosten 2100 Euro/m² einlassen. Ich sehe da größere Wünsche in der Fläche und Ausstattung. Wer schraubt ohne Not seine Ansprüche runter?
Sorry, irgendwie ist mein Text nicht richtig....
Der Heizungsbauer hat in seinem Arbeitsbericht reingeschrieben, dass diese Heizungspumpe vom Auftraggeber gestellt wurde. Normalerweise dürfen seit Jahren nur Effizienzspumpen eingebaut werden.
Ein normaler Schukostecker, war mal ein Verlängerungskabel. Die Heizungspumpe hat wohl Stufen 20, 40 und 60 W. Der Heizungsbauer hat in seinem Arbeitsbericht reingeschrieben, diese liegt Heizungspumpe Bauteils gestellt wurde. Normalerweise dürfen seit Jahren nur Effizienzspumpen eingebaut...
Bei mir war gestern der Heizungsbauer da. Er hat mir den gewünschten Bypass als Frostschutz eingebaut. Ich bin da eher der Vorsichtige (andere sagen auch Ängstlich), wenn es um den Betrieb der Wärmepumpe geht. Wahrscheinlich blenden viele Monoblockbesitzer einen möglichen längeren Stromausfall...
Eigentlich hast du doch zu allen Themen hier etwas zu schreiben? Bei welchem Thema würdest du eigentlich den Mund halten?
Sorry für diese direkte Formulierung....
Für den Abtauvorgang benötigt man nicht den vollen Volumenstrom. Ausschlaggebend für einen reibungslosen Abtauvorgang ist eine Mindestwassermenge (Volumen). Oft wird dies erst durch durch ein zusätzliches Puffermodul erreicht. Für den Unitower gibt es dazu zum Beispiel das 18 Liter Puffermodul...
Welche Wärmepumpe mit möglichen Kompressorproblem habt ihr? 55/6, 75/6 oder noch höher? Vielleicht hat dieses Problem nur eine bestimmten Leistungsklasse?
@fred081273 macht mir nicht den Eindruck, dass er einen Fachmann mit seiner Erfahrung nicht von einem Azubi als Sprücheklopfer unterscheiden kann. Insofern sehe ich den Wechsel des Kältemittel schon als etwas qualifizierte Arbeit an. Braucht man dazu nicht auch eine weitergehende Qualifikation...
Wie hat der Servicemitarbeiter feststellen, dass der Kompressor seine Leistung nicht schafft? Ist möglicherweise das fehlende Kältemittel laut seiner Einschätzung die Ursache oder können weitere Sachverhalte die Störung verursachen? Konntest du ihn über die Schulter schauen?
Entweder hast du eine Riesenvilla oder deine Wärmepumpe wird vermutlich überdimensioniert sein für deinen Wärmebedarf. @Apolyxo wird dir helfen können, er hat auch Haus AAA-Plus.
Was sagt deine Heizlastberechnung bezüglich Volumenstrom? Mit deinen 1200 Liter je Stunde bist du am oberen Limit...