F
fred081273
Schreib mal was zu Deinem Haus, Dämmstandard, Größe, NAT usw.Ja, habe die 75/6. Naja, entspricht aber leider trotzdem nicht dem Optimum. Die letzten drei Tage waren die AT um die 0 Grad.
Pumpe läuft 20h am Stück mit einem Start.
19.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,9
20.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 30 --> COP:2,76
21.01 - Verbrauch HZ: 16kWh, Warmwasser: 4kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,65
Das sind auch nicht so berauschende Werte.
Meine AZ für Januar liegt bei mageren 3,44