Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
F

fred081273

Wegen unserer Probleme mit den schlechten COP Werten habe ich nochmal meinen Heizi involviert. Der hat heute mit Vaillant gesprochen. Wir bekommen einen neuen Kompressor. Es ist aber noch unklar, wie lange das dauert.
 
J

Jimmytri

Wegen unserer Probleme mit den schlechten COP Werten habe ich nochmal meinen Heizi involviert. Der hat heute mit Vaillant gesprochen. Wir bekommen einen neuen Kompressor. Es ist aber noch unklar, wie lange das dauert.
Wie konnte er Vaillant davon überzeugen? Bei mir steht der Besuch vom Kundendienst am 6. Feb. an und da würde ich gerne die selben Argumente haben ;).
 
F

fred081273

Wie konnte er Vaillant davon überzeugen? Bei mir steht der Besuch vom Kundendienst am 6. Feb. an und da würde ich gerne die selben Argumente haben ;).
Naja, eigentlich habe ich den Kältetechniker mit Fakten geflutet, also COPs bis zum Abwinken bei verschiedenen Temperaturen und ihm dann im Leistungsdiagramm gezeigt, dass das so nicht sein kann und immer wieder der Hinweis darauf, dass es im Forum Betreiber gibt, die diese Zahlen auch erreichen. usw.
Er war am Ende des Termins überzeugt, dass das Teil ein Problem hat.
Mein Heizi war einfach nur noch davon genervt, dass ich ihn ständig angetriggert habe.
Ich bin halt zweigleisig gefahren, also selbst bei Vaillant genervt und den Heizi noch aufgestachelt.
 
Tolentino

Tolentino

Wie waren denn deine absoluten Verbräuche so?
Das ist ja mein Problem, dass die wohl durchaus "normal" sind. Deswegen macht hier keiner Panik bei meinen Zahlen.
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121