    Hi 4lpha, kannst du gerne in Schweden mal das Problem stellen. Da mich das so sehr nun gewurmt hat, ich Zeit hatte und für mich die Ursache irgendwo am Verdichter bzw. kaltem Wärmetauscher liegen musste, habe ich gestern die Wärmepumpe kurzerhand aufgeschraubt. Das scheinbare Problem war recht...
  3. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch! Da nun die kalten Tage kommen, macht nun zum ersten Mal meine F750 Probleme. Ich hoffe, einer von euch kann mir hier weiterhelfen: Seit gestern beträgt die Differenztemperatur zw. Verdampfer und Fortluft gut 12K (12°C). Üblich waren früher ca. 2-5K, je...
  4. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    At Maxi, willkommen hier im Forum. Deine Vorlauf-Temp ist definitiv zu warm. Aber bei deinen Einstellungen vermute ich, dass diese nur mit dem Heizstab erreicht werden kann. Mit 46% Ventilation bekommt die F730 einfach nicht genug Luft, um diese Wärmemenge erzeugen zu können. Sie dürfte sich...
  5. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Was ist die "Grundfoospumpe" bei dir? Alle Umwelzpumpen laufen bei mir im Automatikbetrieb. Die Pumpenleistung hängt demnach direkt von der Spreizung ab. Welche Leistung zieht deine Nibe beim Enteisen? Dies kannst du bei einem digitalen Stromzähler direkt ablesen, wenn du diesen mittels...
  6. M

    Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen?? 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Eine Luft-luftwärmepumpe ist eine Wärmepumpe wie auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, nur das die gewonnene Wärmeenergie nicht in Wasser sondern in Luft abgegeben wird. Auf dem Markt kenne ich hier jedoch nur ein System für eine Abluft-Luft-luftwärmepumpe. Diese hat nur eine geringe Heizleistung...
  7. M

    Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Als Berater rate ich von neu zu installierenden Solarthermieanlagen immer ab. Aufwand-Nutzen rentieren sich heutzutage nicht mehr. Bestandsanlagen können natürlich bleiben, da es dann besser ist als nichts. Für Neuvorhaben empfehle ich ganz klar (Hersteller unabhangig) auf eine...
  8. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    INteressant, dass du genau jetzt schreibst. Seit gestern lasse ich unser Haus Hochheizen und habe das Sommerprogramm beendet (Heizen nur am Tag mit Photovoltaik-Strom). Dabei ist mir aufgefallen, wenn die Gradminuten zu weit absinken und die Wärmepumpe über einen längeren Zeitpunkt diese nicht...
  9. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Ich habe weder den Wartungsvertrag noch die Versicherung abgeschlossen. Habe demnach 2 Jahre Gewährleistung auf die Hardware und 5 Jahre auf die Installationsarbeiten. Die Wartungen führe ich alle selber durch. Alleine der Wartungsvertrag war sehr Kundenunfreundlich verklausuliert und hätte ca...
  10. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Bei der Brauchwassererwärmung geht der Verdichter komplett aus bei Erreichen einer Rücklauftemperatur von 54°C (=untere Brauchwassertemp). Sollte die Soll-Wasser-Temp. noch nicht erreicht sein, übernimmt der Heizstab. Einen Punkt haben wir noch nicht überprüft: Ist der Wasserablauf für das...
  11. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Bei den -8°C AT heute Nacht lief die Wärmepumpe durchgängig mit 60-70Hz bei uns. Wenn Brauchwasser angeht, läuft die Wärmepumpe automatisch jetzt im Heizbetrieb mit gleicher Frequenz weiter (60-70Hz) oder regelt bis auf 100Hz hoch, wenn die Gradminuten bei uns bei ~-400 sind. Heute Nacht blieben...
  12. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Viel entscheidender für den Verschleiß von Wärmepumpe ist nicht die Frequenz mit der sie läuft, sondern die Anzahl an Starts. Von daher ist Takten immer schlecht (relativ gesehen). Ideal für den Verschleiß wäre es, wenn die Wärmepumpe ohne zu Enteisen im unteren Frequenzband laufen würde...dafür...
  13. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Das ist ein Fortschritt Maik. Welche Rohre hast du entfernt?...Waren es vlt. doch Schalldämpfer? Falls ja, könnte dadurch ein den Räumen, wo die Luft abgesaugt wird, nun die Wärmepumpe zu hören sein....sonst hätte es keine Nachteile. Dennoch geht bei dir zu wenig Luft vs. der Lüfterleistung...
  14. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi 4lpha, an die "Tarifblockade" hatte ich jetzt gar nicht gedacht...ist natürlich auch eine Idee...aber immer genau während einer Enteisung? Die Nibe zeigt es auf irgendeiner der 16 Infoseiten an, wenn diese aktiv ist. Das Enteisungselement wird nicht benötigt, wenn der Verdichter bereits bei...
  15. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hast du die Luftmenge unter 5.1.5.1 entsprechend angepasst oder war es eben durch Zufall eine normale Enteisungszeit?
  16. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    im menü 5.1.5.1 kannst du den realen Luftmengenwert einstellen...bei dir laut deinem Foto 200. den Korrekturfaktor ermittelt er dann nach einer gewissen Zeit automatisch. Wenn wir die Enteisungszeit auf eine normale Zeit bringen können, hätten bis die Effizienz schon fast verdoppelt...kommend...
  17. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    dazu musst du in das "geheime" Service menü gehen. Dieses öffnet sich, wenn du die zurücktaste im hauptmenü gedrückt hälst (ca. 10s). In diesem Menü musst du aber aufpassen, da du dort nahezu alles verstellen und die Wärmepumpe beschädigen kannst. Danke für das Foto. Die Enteisung sollte fertig...
  18. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Wenn du einen Filter (ein Tellerventil) entfernst und der gesamte Luftweg sonst ok wäre, müsste automatisch die Durchflussmenge sofort steigen. Ebenso sinkt die Durchflussmenge, wenn in der Küche die Dunstabzugshaube Luft nach Außen pustet. Wenn das alles keinen Einfluss hat, arbeitet dein...
  19. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Dann bleiben nur noch zwei Möglichkeiten übrig, die beide nicht angenehm sind. Entweder ist tatsächlich was am Sensor oder die Luft kann nicht aus dem Haus raus. Sprich, alles nach dem Lüfter/der Wärmepumpe geht nicht schnell genug raus. Wahrscheinlich hast du auch Schalldämpfer. Hast du noch...
  20. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    21° ist recht wenig, bei Heizkurve 4+1. Deine Vorlauftemperatur. sollte bei 5°C AT ~30°C betragen und eure Zimmertemp. sollte dann bei ~23°C liegen...wenn eure Heizkreisventile alle auf sind. Zumindestens ist die Abluft warm genug, dass ein Abtauen in ~10min gehen sollte. Danke für das...
  21. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Das wissen wir, wenn du den Test mit der Abnahme eines Tellerfilters gemacht hast ;-). Bevor du etwas verändern willst, solltest du erst die Ursache des Problems finden...
  22. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Ein paar der angefragten Daten fehlen noch, aber dann fang ich schon mal an zu theorisieren :-). Die Verdichterfrequenz wird auf einen Wert begrenzt, der keine kälteren Temp. als -15°C am Verdichter verursacht. Wenn dein Verdichter bei der geringen Luftmenge dennoch bis auf 80Hz geht, muss...
  23. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi Maik, die Luftmenge scheint viel zu wenig zu sein, obwohl bei +5°C AT dennoch die Werte bei dir viel zu hoch sind. Gib uns aber bitte mal noch ein paar mehr Eckdaten: Zu beheizende Fläche in m^2: ? Anzahl Personen, die Warmwasser nutzen: ? Berechnete Vorlauftemperatur bei ca. 5°C AT: ...
  24. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Den Hochleistungsmodus habe ich nicht aktiviert. Im Sparmodus geht bei mir die Wärmepumpe nicht über 35Hz. Bei normal läuft sie meistens mit 35Hz, es sei, die Wunschsolltemp kann nicht mit 35Hz erzeugt werden. Da im Normal-Modus bei mir das BW unten 50°C haben soll, muss der Vorlauf auf 52°C...
  25. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi 4lpha, ich komme dann zu dem Schluss, dass die Steuerung bei unseren beiden Wärmepumpe eindeutig unterschiedlich ist. Ich habe die F750 mit neustem Firmware update. Die Regelung funktioniert bei uns wirklich sehr gut. DIe Zusatzheizung/en waren nur bei den -17°C kurz auf geringster Stufe...
  26. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Was Sinn ergeben könnte ist, dass die Enteisung bei zu kalter Zuluft über ein Heizelement durchgeführt wird. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein ausgekühltes Haus aufgeheizt werden soll und noch nicht genug Wärmemenge in der Abluft enthalten ist. Dann könnte das Heißgas direkt im...
  27. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    4lpha, worauf du mit deinen Aktionen hinaus willst, ist schon verständlich...der reale Energieumsatz. Jedoch würde ein AZ von 1,0 in diesem Fall bedeuten, dass wenn du keine weiteren Wärmeerzeuger im Haus aktiv hast (Menschen, Geräte etc.) der Wärmeeintrag/Gewinn im Haus abzüglich der...
  28. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Deine Schlussfolgerung zum COP kann ich nicht zustimmen. COP steht rein für das Verhältnis der Wärmepumpe von aufgenommener elektr. Energie zur erzeugten Wärmeenergie. Dieser COP lässt sich dann gut vergleichen mit anderen Wärmepumpe. Der Betrachtung geht eher in Richtung der Hausenergiebilanz...
  29. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi 4lpha0ne, da hast du ja einiges zusammen geschrieben in den letzten Wochen J. Ich kann deinen Schlussfolgerungen jedoch nicht zustimmen. Zunächst einmal zu den Begrifflichkeiten: COP: Rein das ideale Arbeitsverhältnis der Wärmepumpe (J)AZ: Jahresarbeitszahl gibt das praktische...
  30. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hallo Taurus, da ich momentan eh nur im Homeoffice bin und auch eine Email erhalte, wenn hier jemand schreibt, sind schnelle Antworten recht einfachJ. Lass mich deine Punkte kurz durchgehen. Einstellparameter: Es gibt eine Fülle von möglichen Einstellungen, aber lass uns nur auf die schauen...
  31. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    HI Taurus, so viele Einstellparameter hast du ja gar nicht angegeben J. Dein Luftvolumenstrom scheint für mich sehr gering zu sein. Ich bin im Standard bei 68% mit 260m^3 dabei. Hier gibt es bei dir mit Sicherheit noch Optimierungspotential. Dies lässt sich aber nicht durch Einstellungen lösen...
  32. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Das Verhältnis Luftvolumenstrom zu Verdichterfrequenz ist maßgebend für den COP, richtig. Meine Pumpe läuft nun gut ein Jahr, genauer 14 Monate. Meine Erwartungen und Berechnungen wurden übertroffen. Die Lüftung geht bei mir bei inaktiver Pumpe auf 10% runter. Ausschalter würde ich die Lüftung...
  33. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Kleine Korrektur: Vor der zusätzlichen Luftzufuhr lag bei 68% der Volumenstrom bei ca. 195m^3 und nun bei 245m^3.
  34. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    HI 4IphaOne, meine Aktion im Keller ist nun fertig. Der Luftvolumenstrom lag bisher bei 68% bei ca. 200m^3. Nach der Aktion nun liegt der Volumenstrom bei 68% bei ca. 230m^3. Die Ablufttemp. ist gesunken von 22,5°C auf 19°C. Die Kellertemp ist bei -5°C Außentemp von +21°C auf +14°C gesunken...
  35. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    4Ipha, könntest du uns auch deinen eingestellten Volumenstrom mitteilen und Heißflächengröße? Wir haben derzeit 5 Abzüge (1xKeller+2xEG+1xOG+1xDG) und 7 EInlässen. Aufgrund der diffuseren Einlassströmungen sollten wir erst bei einem größeren Volumenstrom Zugerscheinungen haben. Derzeit bin ich...
  36. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    HI Mirawe, zu deinen Fragen: 1. Die erzeugte Wärmemenge wird bei mir am Display auf S.11 und bei Uplink angezeigt und aufgeschlüsselt nach WW nur heizen ohne Heizstab, mit Heizstab, WW nur Brauchwasser ohne Heizstab und als vierten Wert Warmwasser mit Heizstab. Ich würde hier von einer...
  37. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi, geheizt wird bei uns nur über die Fußbodenheizung. Eine Lüftungsheizung haben wir nicht. Den Handtuchtrockner zähle ich als Heizung nicht mit, da er eh nur minimal Wärme abgibt. Die Heizung läuft bei unserem eigenem Haus seit 02/2019. Bis 06/2019 lief sie auf Maximalleistung auch mit...
  38. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    HI Mirawe, wir nutzen bei uns die Abluftwärmepumpe Nibe F750 ohne Außenluftmodul mit Fußbodenheizung und sind damit sehr zufrieden. Ich habe inzwischen auch schon sehr viele negative Berichte über diese Heizung gelesen, meine aber, dass fast alle von falschen EInstellungen der Wärmepumpe...
  39. M

    Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Wir haben bei uns die F750 und sind mit dieser sehr zufrieden. Aber wie immer kommt es auf die Details an. Solarthermie kann dir nur in die Sommermonaten die ca. 70kWh Strom einsparen, also ca. 14EUR/Monat. Im Winter bringt die Solarthermie ca. 20°C...hilft dir also nicht. Je nach Betreiber und...
  40. M

    Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 4,00 Stern(e) 8 Votes

    Habe eine Nibe F750 und bin damit sehr zufrieden. Hast du aber keinen extra Stromzähler für die Wärmepumpe? Läuft bei dir der Hausstrom und Heizstrom über den gleichen Tarif? Da die Abluftwärmepumpe relativ wenig Leistung hat aber dafür sehr gut Inverter-gesteuert ist, ist ein konstanter Lauf...