Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 59 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alessandro

@halmi: warum schaltet meine Wärmepumpe aber nicht ein wenn der Rücklauf (in dem Fall der Pufferfühler) 24° anzeigt, sie aber erst bei 28° ausschalten soll?
das hat für mich erstmal nichts mit der Hydraulik zutun. Ob die Kreise sehr schlecht geplant sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
was hat die Anzahl der Kreise mit der Rücklauf Temperatur zutun und warum die Wärmepumpe nicht einschaltet?
Da du dich ja mit Gassensoren auskennst...übertragen auf diesen Sektor sind deine unterschiedlich langen und nicht richtig einregulierten Kreise:

Nicht kalibrierte Sensoren.

Jeder Sensor meldet somit etwas anderes aber nicht einfach nur die Standardabweichung sondern in dem Maße unterschiedliche Werte, dass die Wärmepumpe einfach denkt ok. Wärme ist genug vorhanden ich schalte ab.

warum ist der Heizi dann der Meinung dass die Durchflussmenge im OG zu hoch ist und dreht diese zurück?
Er nimmt möglicherweise an dass der Rücklauf von oben zu warm zurückkommt (möglicherweise hat er gemessen) auch das kann an den kurzen Kreisen liegen und somit eben die Wärmepumpe abschaltet. Seine Schlussfolgerung -> weniger Durchfluss oben = längere Taktzeiten der Wärmepumpe
 
A

Alessandro

Da du dich ja mit Gassensoren auskennst...übertragen auf diesen Sektor sind deine unterschiedlich langen und nicht richtig einregulierten Kreise:

Nicht kalibrierte Sensoren.

Jeder Sensor meldet somit etwas anderes aber nicht einfach nur die Standardabweichung sondern in dem Maße unterschiedliche Werte, dass die Wärmepumpe einfach denkt ok. Wärme ist genug vorhanden ich schalte ab.
das verstehe ich schon. Die Rücklauf Temperatur entspricht aber nicht der Temperatur bei dem die Wärmepumpe ausschalten sollte. Die ist eigentlich 4-5° darunter.
Es klingt ja auch alles logisch was ihr schreibt, aber was nicht in meinen Kopf gehen will ist, dass im EG die Durchflussmenge bei ca. 1,5-2L pro Strang liegt und somit niedriger als im OG, es hier trotzdem sehr warm wird (und zwar in jedem Raum trotz der unterschiedlichen Rohrlängen) und im OG mit höheren Durchflussmengen nicht.
Das konnte mir bislang auch keiner erklären...

Wenn ich sehen würde dass die Wärmepumpe bei Rücklauf=25° ausschalten soll und der Rücklauf auch wirklich 25° hat und die Wärmepumpe kalt ist, dann bastel ich an den Durchflussmengen herum
Solange die Rücklauf aber weit darunter liegt, sehe ich das Hauptproblem an der Wärmepumpe
 
H

halmi

Ich würde die Sache anders angehen. Die Hydraulik ist was, was auf jeden Fall so nicht passt, dass kannst du mit relativ geringem Aufwand in die richtige Richtung stoßen, also würde ich da mal ansetzen. Für das andere Thema wirst du ziemlich sicher einen fähigen Menschen vom Hersteller benötigen.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Das konnte mir bislang auch keiner erklären...
Ich kann es dir erklären. Du hast im OG wesentlich höhere Transmissionswärmeverluste. Denn im Vergleich zum EG hast du hier kein weiteres beheiztes Geschoss sondern ein unbeheiztes Dach.

Unter gleichen Rahmenbedingungen ist es somit im EG immer etwas wärmer als im OG.
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
5Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
6Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
7Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
10Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15

Oben