Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?

4,70 Stern(e) 6 Votes
H

Harakiri

Es gibt Heißdrahtgeräte, die speziell dafür ausgelegt sind, Kanäle/Rillen in die Trittschalldämmung zu erstellen, um die Anbindungsleitungen in die Dämmung zu versenken – du kannst damit frei entscheiden, wo genau sie hineingehen (sinnvollerweise gleich nach der Verteiler, bzw. gibts dafür meist auch passende Systemplatten mit entsprechende vorgefertigte Kanäle & Ausfächerung) und wo sie dann wieder auftauchen. Je nach Aufbauhöhe tust du dann 15 / 20 mm Trittschalldämmplatten oben drauf verlegen, und die Rohre sind dann bestmöglich isoliert, ohne den Estrichaufbau insgesamt zu beeinflussen.

Sofern du eine Trittschalldämmung hast, und die Rohre getackert sind, dürfte es theoretisch möglich sein, auch bei dir eine solche Lösung nachträglich zu installieren. Wenn die Rohre aber bereits am Heizkreisverteiler angeschlossen sind, wird allerdings die Länge nicht ausreichen.

Sonst kann man sich mit Wellrohr helfen – ist zwar nicht optimal, ist aber eine merkliche & gut messbare Verbesserung. Ist bedingt dadurch, dass es eine Luftschicht zwischen Fußbodenheizung-Rohr und Estrich entsteht.
 
M

MBader40

Jetzt bin ich gespannt.

Kannst du beschreiben, in welchen Aspekten sich das Haus vom Standard Würfelhaus mit Wärmepumpe unterscheidet?
 
C

cryptoki

@Harakiri Vielen Dank. Im DG ist die Trittschalldämmung mit 5cm nicht sonderlich hoch. Da noch Elektro drunter durchgeht, entfällt dort die Option. Es wird das System von Rehau verwendet. Das Standard Vorgehen ist Tackerplatte und dann die Heizkreise ziehen… das unter der Tackerplatte zu machen, ist wohl hier unüblich.

Im EG haben wir 14cm Trittschalldämmung, da wäre es machbar. Meine Bedenken habe ich gestern noch mitgeteilt. Ich hoffe, dass im EG eine bessere Lösung umgesetzt wird. Am besten 3 Kreise durch die Wand und den Rest durch den Flur…
 
C

cryptoki

@MBader40 die Form vom Haus mit den vielen Vorsprüngen oder dem Flachdach „Anbau“ mit einer Raumhöhe von 3.21m. Das Aussehen, siehe anderem Thread. Energieeffizienz gerade einmal so, dass es dem Gesetz genügt. Bei der Bauweise wäre KfW40 schon ein Aufwand. Die Heizungsanlage ist nicht Standard. Der geplante Kachelofen… etc.

Am effizientesten sind halt die Standard Würfel Häuser…
 
H

Harakiri

@Harakiri Vielen Dank. Im DG ist die Trittschalldämmung mit 5cm nicht sonderlich hoch. Da noch Elektro drunter durchgeht, entfällt dort die Option. Es wird das System von Rehau verwendet. Das Standard Vorgehen ist Tackerplatte und dann die Heizkreise ziehen… das unter der Tackerplatte zu machen, ist wohl hier unüblich.
Grundsätzlich ist auch mit 5 cm möglich, werden weniger als 2 cm ausgeschnitten, sodass die Rohre vollständig eingesenkt sind - z. B. System Roth Floorfix, kannst online schauen, wie es funktioniert. Alternativ kannst du die Bestandsplatten mit vorgeformten Platten (z. B. Uponor Vario Heat Protect) ersetzen, die sind vorgefertigt inkl.Leitungsführungen, lassen sich ebenfalls relativ einfach installieren.
 