Heizung zu überdimensioniert?

4,30 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Heizung zu überdimensioniert?
>> Zum 1. Beitrag <<

S

Sebastian79

3,6 kW auf Auslegungstemperatur? Wir haben gleiche Ausmaße, kommen aber auf 8,1kW...

EDIT: Also Auslegungstemperatur - selbst berechnet? Welche Leistung hat Deine Heizung?
 
S

Saruss

Ja, selbst berechnet, ich war an der Stelle pingelig, und habe die Rechnung ziemlich detailliert gemacht.
Aber das Ergebnis passt auch mit den Messungen überein, das Haus steht ja schon eine Weile und ich logge Temperaturen und Verbrauch etc mit. Es ist sogar leicht besser, aber nicht nennenswert. Heizung hat 5.8kW bei B0W35. Weniger wollte ich wegen Warmwasser nicht haben, damit die Speicherladung fürs Warmwasser nicht zu lange dauert. Mit ein bisschen Tuning (Hysterese und Verdichtersperre) taktet das Gerät absolut vernünftig, also wenn es warm ist, nicht zu zu oft, aber auch so oft, dass die Takte nicht zu lang werden.
Edit: Auslegungstemperatur -14Grad.
 
S

Sebastian79

Ok, wundert mich nur, dass bei unserer DIN-Berechnung (modifiziert auf andere Innentemperaturen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung erfasst und Flure ebenso eingerechnet) dann ein soviel höherer Wert herausgekommen ist.
 
L

Legurit

Bei unserer DIN-Berechnung ist auch 6 kW herausgekommen - 3,8 kW ist schon beachtlich; ihr hattet ja aber auch so Glück mit den Vorlauftemperatur aus der heißen Quelle
 
S

Saruss

Habe ich auch alles Mitberücksichtigt, kA ob DIN, ich habe mich an die Physik gehalten. Aber die Maße allein sagen ja nichts. Wir haben zB keine Erker etc, komplett rechteckige Bauform. Dach ist wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oben im Prinzip doppelt gedämmt, einmal die Decke Og und dann noch komplett Zwischensparren. In Kinderzimmer/Büro keine bodentiefen Fenster (in den KZ zwar höhere mit festem Unterteil, aber dennoch weniger Fensterfläche), weil ich dort Stellplatzbedarf sehe und Schreibtisch (zumindest ich meinen) habe ich lieber vor normalem Fenster. Kelleretage ist eigentlich vollständig im Erdreich von der Höhe her. Vielleicht kommt durch solche Details der Unterschied?
 
S

Sebastian79

Tjo, keine Ahnung - es werden ja Werte aus der Wärmeschutzberechnung nach Energieeinsparverordnung genommen, wo die verwendeten Bauteile ja eingeflossen sind.

Welchen Ht-Wert habt Ihr denn? Der ist ja recht entscheidend...
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizung zu überdimensioniert?
Nr.ErgebnisBeiträge
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
4Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
6Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
8Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
9Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
14Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
15Pelletkessel Richtige Kesselgröße 20 oder 25 KW? 14
16Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 30
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?! 14
19Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18

Oben