Laut Energieeinsparverordnung habe ich einen ht von 0,285. Wie ist der denn bei euch?
Damit ist auch geklärt, warum alle sagen, mach eine Heizlastberechnung und kommt mir nicht mit Energieeinsparverordnung-Papieren.
Nein, aber davon ab, in der Berechnung sind so viele Annahmen, die eigentlich gar nicht stimmen; angefangen bei pauschalen Wärmebrückenwerten, es steht drin "Fenster mit Uw<1,00 (da sind wir real gut drunter), Perimeter/Keller ist 0,035er statt 0,038er Dämmung geworden.
Ich habe mit den wirklichen Materialien, Maßen etc. der Planung für die Baustelle gerechnet, nach den Ausschreibungen, so dass es natürlich genauer war.
 
L

Legurit

Wir sind lt. Energieeinsparverordnung bei 0,246 gelandet - allerdings haben die werten Herren im EG 2 cm Dämmung durch 2 cm Estrich getauscht... daher wird es wohl minimal schlechter sein.
 
Basti2709

Basti2709

Es ist wenig sinnvoll, eine Niedertemperatur-Flächenheizung in weiten Teilen abgeschaltet zu lassen. Das gesamte Haus sollte gleichmäßig temperiert sein. Das System ist nicht darauf ausgelegt, kurzzeitig agieren zu müssen. Abgesehen davon muß die produzierte Wärme auch vom Wärmeerzeuger abgegeben werden können = entweder in einen Pufferspeicher oder in das Wasserreservoir des gesamten Fußbodenheizung-Systems. Wenn diese Wärmespeicher nicht mehr zur Verfügung stehen, muß sich der Wärmeerezeiger abschalten. Es passt entweder nicht der Wärmeerzeiger zu Deinem System (zu hoch dimensioniert) oder Dein Nutzerverhalten passt nicht zum System. Ich denke, es kommt beides in Frage, wenn die Gasbrennwerttherme nicht modulierend auf eine wesentlich geringere Leistung umgestellt werden kann.
Viele Möglichkeiten auf Einfluss habe ich ja nicht...in jedem Zimmer ist ein Regler der auf ca. 20 Grad steht....sind diese erreicht, wird der Durchfluss doch automatisch vom Regler + Stellmotor gestoppt....??? Einzige Möglichkeit = alle Regler auf Max. stellen...dann sind sie dauerhaft offen....und es wird zu warm...
 
Basti2709

Basti2709

Von Deiner Heizung hab ich in den Unterlagen nicht gesehen, wo die minimale modulierbare Leistung liegt. Ich habe es sicher überlesen und schätze einfach mal: 4-5 kW.
Das ist für ein modernes Haus in der Größe Deines Anwesens zu viel.


LG
Thorsten





Heizleistung kW
22
Modulationsbereich kW
7,3 –21,8
Max. Vorlauftemperatur °C
88
Warmwasserleistung kW
28
Speicherkapazität l
100
Leistungskennzahl (DIN 4708) NL
2,8
Gewicht kg
108,3
 
Jochen104

Jochen104

Einzige Möglichkeit = alle Regler auf Max. stellen...dann sind sie dauerhaft offen....und es wird zu warm...
dann die Heizkurve an der Wärmepumpe anpassen (Vorlauftemperatur niedriger stellen) bis nur noch deine Wunschtemperatur erreicht wird. Dann passt das und deine Wärmepumpe verbraucht auch nur noch die Energie, die sie wirklich benötigt.
Wobei die Wärmepumpe nach meiner Laienschätzung auch überdimensioniert ist.
 
S

Saruss

Wärmepumpe? Ist doch eine Gasheizung! Aber definitiv muss die Heizkurve runter dann. Aber 7kw Minimum ist heutzutage schon ne ganze Menge für ein kleines Haus.
 
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizung zu überdimensioniert?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
11Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
15Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
16Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
18Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
19Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
20Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19

Oben