ja Bad und Gästezimmer sind immer offen.
Naja, die 32°C Rücklauf bzw. 37°C Vorlauf werden ja nur für eine relativ "kurze" Zeit im Takt gefahren, wenn der Mischer zu macht. Der kalte Rücklauf, der in den Puffer von der Fußbodenheizung kommt, bewirkt dass sich die mittlere Puffertemperatur einpendelt, nachdem die Wärmepumpe regelt.
Trotzdem ist das durchschnittliche Temperaturniveau schon hoch, so dass die Anlage relativ häufig abtaut und natürlich der Stromverbrauch erhöht ist.
Letzten Winter hatte ich noch ganz andere Einstellungen ;)
Letztens um die 0°C hatte ich aber einen Verbrauch von ca. 30kWh/Tag inkl.Warmwasser, weshalb ich jetzt die obigen Einstellungen (die ja empfohlen werden), ausprobiere.
Leider ohne wirklichen Erfolg...
Die 5K Pufferüberladung sind übrigens die Empfehlung des Kundendienstes!