Deine verbauten Heizkörper können bei Vorlauf 42 / Rücklauf 37 / gewünschte Raumtemp. 21 folgende Wärmeleistung abgeben. Bei einer gewünschten Raumtemperatur von 22° bei gleicher Vorlauf / Rücklauf ungefähr 10% weniger.
Ab1 |
22 |
600 |
1400 |
632 |
Ab2 |
22 |
600 |
600 |
271 |
EZ |
22 |
600 |
2000 |
902 |
Bad |
22 |
600 |
1100 |
496 |
WC |
21 |
600 |
500 |
200 |
Küche |
22 |
600 |
900 |
406 |
Abst |
21 |
600 |
800 |
361 |
S1-3 |
22 |
600 |
1100 |
496 |
Arbeit |
33 |
800 |
600 |
504 |
Flur |
21 |
800 |
600 |
272 |
Jetzt pauschal zu sagen, ja mach mal, kann nicht funktionieren.
Der neue Heizkörper muss viele Kriterien erfüllen z.B.: er muss an den Platz passen, er muss zur Heizlast des Raumes passen, er muss zur gewünschten Raumtemp. passen, er muss zur Vorlauf / Rücklauf passen, zur Einbausituation (Heizkörpernische, oder frei auf der Wand ?), usw...
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Alles berechnen
- Viel Erfahrung
- Versuch macht kluch
-
Ich weiß, es ist nicht leicht und es gibt viele Meinungen.
Wärmepumpen ist nicht einfach nur kaufen und alles wird gut.
Da gehen schon einige Wochenenden für drauf, wenn man es richtig angehen will.
Du willst ja auch, aber das wird halt nix von jetzt auf gleich.
Man braucht Geduld und Erfahrungen, die man auch selber machen muss.
Am Ende weiß man aber wie alles zusammen spielt.
Wenn die Rohre nicht mehr hergeben, muss man halt die Heizkurve etwas höher fahren, den Dämmstandard sukzessive verbessern oder sonst was.
Ich denke du solltest jetzt erst noch etwas mit der Verteilung der Wärme experimentieren, Daten sammeln, Pläne zeichnen, Anleitungen lesen, usw. , bevor du die nächsten Baumaßnahmen ,in welcher Form auch immer angehst.
Ich würde mal versuchen die Spreizung an allen Heizkörpern gleich einzustellen (durch Messungen der Vorlauf und Rücklauf Temp. an jedem Heizkörper.
Wenn man merkt es wir zu warm im Raum eine Stufe runter, zu kalt eine Stufe nach oben, ein Tag warten was passiert.
Kostet Nerven, kann aber zum Erfolg führen. Den Gebäudedurchfluss im Auge behalten und wenn er auf 900 l/h fällt, sonst aber die Temp. stimmen, dann ist das halt so und immer noch mit Reserve im Rahmen der Herstellervorgaben.
Grüße