Hallo, nachdem ich bis jetzt nur einfach mal mitgelesen habe würde mich interessieren wie ihr die Sachlage meiner Einstellungen bewerten würdet, bzw was ihr verbessern würdet.
Im Moment läuft die Anlage noch mit den Einstellungen die der HB vorgenommen hat, mit der Problematik , das der Einbau ja im Juli war und da kann man ja bekanntlich an den Einstellungen nicht viel machen außer erstmal alles auf ungefähren Standard einstellen.
Gegebenheiten:
Haus BJ 1999
Wohnf. 125qm
Alles Heizkörper mit HMIP evo Thermostaten
Bad Fußbodenheizung (RTL Ventil)
aroTHERM VWL 75/6 A S2
uniTower QW 190/6 E
Puffersp. VPS R 100/1 M
sensoCom. VRC 720/2
in Betrieb seit Juli/2023
Vorneweg damit das abgehakt ist, Warmwasser mach ich einmal am Tag um 15:00Uhr auf 50°C, das reicht locker bis zum nächsten Morgen.
Die Anlage läuft im Moment so, das als Heizzeit von 0-24Uhr eingestellt ist, also ohne Nachtabsenkung.
Raumaufschaltung steht auf 'INAKTIV' , also 'Witterungsgeführt'
Das Raumthermostat im Wohnzimmer (da hängt auch der VRC 720/2) steuert zwei Heizkörper steht auf voll offen.
Die Heizungsthermostate in den anderen Räumen (außer Schlafzimmer und Küche)stehen auf 22°C (Ventile sind dabei bei ca.60% offen)
Im Moment bin ich eigentlich mit den Einstellungen soweit zufrieden. Raumtemperatur liegt in allen Räumen (außer Schlafzimmer) bei ca 21-22°C
Außentemperatur liegt bei uns momentan bei 5°C in der Nacht und 7-8°C am Tag
Die Wärmepumpe läuft etwa 11x am Tag (davon 1xWW) für ca. 25-30min und verbraucht (eigener Stromzähler) ca. 7-8kWh/Tag
Heizkurve steht auf 0,75 Energieintegral auf -60
Ich hab mal versucht das mit dem EI nachzuvollziehen, ist aber ein bisschen mühsam die ganze Zeit vor dem kleinen Display, aber ich mal ein Cycle aufgeschrieben der sich im großen und ganzen so wiederholt.
Wenn die Wärmepumpe startet steht das EI bei -60°min dann läuft die Wärmepumpe und das EI steigt langsam auf ca. -90°min, dann läuft die Wärmepumpe ca. 30min und das EI steht dann auf -39°min.
Vorlauf bei Start der Wärmepumpe: Soll 37,0 Ist: 32,6
Vorlauf bei Ende der Wärmepumpe: Soll 34,5 Ist: 40,0
Die Vorlauf Soll und Ist Temperaturen variieren halt ein bisschen rauf und runter bei jedem Takt.
Ich würde gern die Laufzeit der Wärmepumpe verlängern und die Takte verringern, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab dann kann ich das doch erreichen wenn ich das Energieintegral von -60 auf -90°min erhöhe, richtig?
Müsste ich dann sonst noch was anpassen oder reicht das erstmal und dann beobachten was die Wärmepumpe macht?
Angehängt mal zwei Diagramme :
Anhang anzeigen 82819
Tagesverlauf:
Pink und Blau = Vorlauf und Rücklauf (liegen halt fast aufeinander)
Orange = Innentemperatur
Weiß = Außentemperatur
Lila = Stromverbrauch
Anhang anzeigen 82820
Original Vaillant Auswertung von einer Woche