f-pNo
Hi,Und auch eine dezentrale Anlage scheint aufgrund der Anzahl der Räume kostentechnisch ähnlich hoch auszufallen und verursacht zudem noch ganz schön viele Löcher in der schönen Fassade...
Nun schlug uns der Heizungsbauer, der auch Lüftungsanlagen einbaut, vor, für die Feuchträume (Gäste-WC und Badezimmer) Ventilatoren in die Außenwände einzubauen, die per Knopfdruck und/ oder Feuchtefühler gesteuert werden und die feuchte Luft aus dem Raum ziehen.
Zusätzlich empfiehlt sich dann auch eine Abluftdunstabzugshaube in der Küche.
wir waren bis letzte Woche auch hin und her gerissen, tendierten aber schon zu einer dezentralen Anlage. Unser GÜ plante ebenfalls Ablüfter in den Feuchträumen (Bad, Duschbad, Küche und Hauswirtschaftsraum) sowie Außenwandluftdurchlässe (ALD), welche für das Nachströmen von Frischluft sorgen sollen. Unsere Verunsicherung war sehr hoch.
Da es nun langsam auf die Unterzeichnung zu geht und wir endlich Klarheit wollten, waren wir letzte Woche in der Nähe von Berlin in einem Lüftungsbüro. Klar wollte der dortige Berater uns etwas verkaufen, aber die Beratung war meiner Meinung nach in Ordnung und hat Licht ins Dunkel gebracht.
Das vorgeschlagene Konzept:
Die Ablüfter ziehen die feuchte Luft aus den Feuchträumen (die kleineren Lüfter wälzen 60 - 80 Kubikmeter Luft / Std. um). Gesteuert werden sie mittels einer Zeitschaltung und ggf. Feuchtigkeitsfühler. Durch das Herausziehen der Abluft entsteht ein Unterdruck. Dieser wird ausgeglichen, indem durch die Außenwandluftdurchlässe (ALD) frische Luft hereingezogen wird. Soweit, so gut.
Probleme:
1. Die Feuchtigkeit wird aus den Feuchträumen herausgezogen. Sobald der Feuchtigkeitsfühler meldet, dass die gesetzte Grenze unterschritten ist, schaltet er den Lüfter ab (ggf. noch Nachlauf durch die Zeitschaltung). Andere Feuchtigkeit, wie z.B. die Feuchtigkeit, welche allein durch den Aufenthalt von Personen im Haus entsteht, wird hierüber nicht abgesogen (abgesehen vom zwischenzeitlichen Unterdruck). D.h. z.B. in der Nacht, wenn der Mensch ca. 1 l Flüssigkeit verliert, verbleibt diese im Haus.
2. Frischluft kommt nur rein, wenn die Ablüfter laufen. Sind sie aus, habt ihr keine (kaum) Zirkulation. Der "Wohlfühleffekt Frischluft" wird sich also kaum einstellen. Ihr könntet ggf. auch die Ablüfter auf Permanentbetrieb stellen - dann allerdings tritt Problem 3 in Kraft.
3. Die über die ALD angesogene Luft ist die allgemeine Außenluft. Im Sommer also Warmluft, im Winter reine Kaltluft. Zum Einen ist es ggf. recht unangenehm, im kalten Zug zu sitzen, zum Anderen müsste diese Luft erwärmt werden. Wenn ihr den "Wohlfühleffekt Frischluft" haben wollt und die Lüfter auf Permanentbetrieb schaltet, würdet Ihr Euch im Winter ständig die eiskalte Außenluft ins Haus ziehen.
4. für Allergiker: Ablüfter ziehen ja Luft raus. So wie ich es verstanden habe, kann in die ALD´s kein Pollenfilter eingesetzt werden (bin mir aber nicht sicher). D.h. Pollen werden ebenfalls ins Haus gezogen.
Abluftdunstabzugshaube: Hier müsst Ihr aufpassen, wie stark diese Ablufthaube ist. Es gibt Hauben, welche bis zu 700 Kubikmeter Luft / Std. ziehen. Diese Luft muss natürlich irgendwo herkommen. Also wird sie über die ALD angesaugt (kann im schlimmsten Fall pfeifen :rolleyes . (Deshalb fragte auch Wastl nach dem Kamin, da hier ggf. der Rauch nicht mehr zum Schornstein raus geht, sondern durch die Wohnung in die Küche gezogen wird - trifft bei Euch ja nicht zu). Ihr solltet also darauf achten, wie viel die Ablufthaube absaugt.
Dies ist eine Laienmeinung. Ggf. war der Berater auch nur sehr gut (verkaufstechnisch) geschult. Aber er hat uns die Unsicherheit genommen, so dass wir jetzt wissen, was wir machen werden. Andere werden es vielleicht anders sehen.
Wir werden:
Ablüfter mit Zeitschalt und Feuchtigkeitsmesser (60 - 80 Kubik) in Bad, Duschbad und Hauswirtschaftsraum sowie Ablüfter mit Zeitschalt (115 Kubik) in die Küche nehmen. In der Küche wird eine Umlufthaube integrieren, welche das Fett und die Gerüche herausfiltert. Diese wird mit dem Ablüfter geschalten, d.h. der Ablüfter startet, wenn die Umlufthaube anläuft und endet mittels Zeitschaltung später (müssen wir testen ob 5, 10 oder 15 min).
In WZ, Büro, Schlaf und die Kinder kommen dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung (pro Etage schaltbar). Die Lüfter haben auf Stufe 2 eine Umwälzung von 27 Kubik, was eine angenehme Durchlüftung bringt. Bei Bedarf können sie auf 50 % runter- oder auch auf Stoßlüften hochgeregelt werden (natürlich können sie auch komplett abgeschaltet werden). Die Wärmerückgewinnung sorgt dafür, dass im Winter die Frischluft vorerwärmt einströmt. Bei Bedarf kann auch noch eine Zeitschaltuhr dazwischen gesetzt werden, welche z.B. in der Einschlafphase die Lüftung abstellt.
So werden wir es machen. Unsere Fragen und Vorbehalte wurden in dem Lüftungsbüro ausgeräumt. Bei Bedarf kann ich Dir hierzu ne Info per PN zukommen lassen.