Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin

4,80 Stern(e) 8 Votes
J

Jessica388

Dann heizt du entweder mit unnötig hohen Systemtemperaturen, das ist weder für die Effizienz noch das Laufverhalten der Wärmepumpe förderlich, oder der Handtuchheizkörper trägt kaum zur Bedienung der Heizlast bei.
Mit hohen Systemtemperaturen heizen bedeutet starke Eindrosselung der Fußbodenheizung. Damit hat man dann nur ein geringen Volumenstrom im Heizkreis. Wärmepumpen arbeiten generell mit hohen Volumenstrom. Ist der Volumenstrom zu niedrig, wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und muß abschalten. Auch mit einem Trennpuffer wie bei Dir kann man dieses Problem nur gering heilen. Deswegen die Empfehlung Handtuchheizkörper elektrisch, oder Wandheizung. Die Raumtemperaturen werden dann nicht über die ERR geregelt, die können nur an-aus, sondern über den Durchfluss am Heizkreisverteiler. Die ERR sollten idealerweise in fast allen Räumen dauerhaft offen sein, um einen ausreichenden Volumenstrom zu garantieren. Im Schlafzimmer können die gerne benutzt werden. Am besten deaktiviert man die nicht benötigten ERR, dann kann da keiner versehentlich den Volumenstrom kappen und man spart auch noch Strom. Die Raumtemperatur wird mittels Durchfluss der Heizkreise eingestellt! Das sollte im Vorwege berechnet werden (hydraulischer Abgleich). In den ersten Jahren muß man dann optimieren (thermischer Abgleich). Eine smarte Steuerung wird dafür nicht benötigt , nur ein Thermometer und etwas Zeit.
Der Heizkörper trägt nicht bei, der wird ja nicht mal lauwarm…
Und wie deaktiviert man die ERR? Denn in den Lagerräumen brauch ich gar keine Heizung (da ist eh immer das Fenster offen) und in den Schlafzimmern normalerweise auch nicht.
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
Nr.ErgebnisBeiträge
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
9Angebot für Fenster und Raffstores 11
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
12Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
13Wie hell macht ein Fenster? 17
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11

Oben