... und weiter gehts hier am Luft-Wasser-Wärmepumpe Stammtisch :)
Ich hab jetzt meine Luft-Wasser-Wärmepumpe im 205m^2 KfW55 Haus für ein Jahr ausgewertet, November bis Oktober:
Stromverbrauch für die Heizung inkl. Warmwasser lag bei 3300kWh (separater Stromzähler), Jahresarbeitszahl bei 4,2. Die Jahresarbeitszahl wurde von einem hohen Standby-Verbrauch für eine Ölsumpfheizung in der Wärmepumpe etwas nach unten gedrückt.
Erzeugt wurden laut internem Wärmemengenzähler der Wärmepumpe in 12 Monaten insgesamt 14000 kWh (zusammengesetzt aus 12100kWh Heizwärme und 1900kWh Warmwasser).
Jahresarbeitszahl ist wie erwartet. Der Heizwärmebedarf ist allerdings etwas höher als ich erwartet hätte. War ich zu optimistisch, oder hab ich versteckte Wärmebrücken bzw. die Baufeuchte im Neubau hat im ersten Winter den Wärmebedarf nach oben getrieben? Wir hatten immer auf gut 22 Grad eingeheizt.
Habt ihr Vergleichswerte?