Wie habt ihr eure Warmwasser-Zirkulation eingestellt? Sowas kann auch ein richtiger Energiefresser sein.
Nachdem es wieder auf den Winter zugeht, probiere ich wieder einiges aus. Habe ja einen 100L Parallelspeicher, einen Mischer und einen HTHK.
Ist jetzt die zweite Heizsaison die auf mich zukommt.
Nachdem ich immer wieder am Überlegen bin, warum Hersteller eine solche Hydraulik vorgeben um die Takte zu minimieren bzw. die Laufzeit zu erhöhen, habe ich mal alle Einstellungen und die Hydraulik wieder auf "Werkseinstellung" eingestellt.
Heißt konkret:
Heizkurve der Fußbodenheizung:
18°C = 22°C Rücklauf
0°C = 27°C Rücklauf
-15°C = 30°C Rücklauf
Die Wärmepumpe-Heizkurve 5K über der, der Fußbodenheizung:
18°C = 27C Rücklauf
0°C = 32°C Rücklauf
-15°C = 35°C Rücklauf
Der Mischer mischt!
UWP auf Proportionaldruck eingestellt, ERR aktiviert.
Verdichterleistung minimiert.
Die letzten zwei Tage bei AT irgendwo zwischen 7-11°C habe ich Takte von ca. 3 Stunden und das obwohl der Fußbodenheizung-Durchfluss durch die ERR zwischen 1200 und 600L/min liegt.
Letztes Jahr waren die Takte bei solchen ATs bei ca. 25 Minuten!