Wir haben 3900kWh Verbrauch, davon 975 kWh aus dem Netz.
Batterie BYD 5,2 kWh: 1510 kWh geladen, 1174 kWh entladen. 290 Vollzyklen. Wirkungsgrad 78%.
Gut der wechselrichter ist falsch dimmensioniert, mein Fehler (5kW statt 3,2kW).
8600 kWh Ertrag von 10kWp SSW Anlage auf Flachdach (5°).
Gehe ich nur von der Entladeenergie aus, dann sind das 1174 kWh * 0,285 Cent pro kWh = 330€ Einsparung.
Der Verlust von 1510kWh * 0,10 Cent pro kWh = 151€ Einspeisevergütung (+ die Standby-Verbräuche wenn die Batterie nicht geladen ist) steht dem entgegen.
Ich wüsste nicht wie ich mir den Investment von 5300€ schön Rechnen könnte?
Der Speicher war durch einen glücklichen Zufall umsonst. Ansonsten hätte sich das nie gerechnet.
Edit: Hätte ich die 5300€ Brutto in zusätzliche Paneele gesteckt, würde dem eine Vergrößerung um 4 kWp entgegen stehen, das wären bei 860kWh pro kWp/a etwa 344€. Definitiv besser angelegt.
Batterie BYD 5,2 kWh: 1510 kWh geladen, 1174 kWh entladen. 290 Vollzyklen. Wirkungsgrad 78%.
Gut der wechselrichter ist falsch dimmensioniert, mein Fehler (5kW statt 3,2kW).
8600 kWh Ertrag von 10kWp SSW Anlage auf Flachdach (5°).
Gehe ich nur von der Entladeenergie aus, dann sind das 1174 kWh * 0,285 Cent pro kWh = 330€ Einsparung.
Der Verlust von 1510kWh * 0,10 Cent pro kWh = 151€ Einspeisevergütung (+ die Standby-Verbräuche wenn die Batterie nicht geladen ist) steht dem entgegen.
Ich wüsste nicht wie ich mir den Investment von 5300€ schön Rechnen könnte?
Der Speicher war durch einen glücklichen Zufall umsonst. Ansonsten hätte sich das nie gerechnet.
Edit: Hätte ich die 5300€ Brutto in zusätzliche Paneele gesteckt, würde dem eine Vergrößerung um 4 kWp entgegen stehen, das wären bei 860kWh pro kWp/a etwa 344€. Definitiv besser angelegt.
Zuletzt bearbeitet: