Zur Frage welche Werte ich mitlese: Alle Werte, die entweder am 720 abzulesen sind oder an der Hydraulikstation/UniTower, sowohl Live Monitor als auch Testmenü. Es gibt ein paar Werte, die noch nicht gehen. Ist ja alles Reverse-Engineering, da Vaillant hier keine Daten rausrücktIch sehe auch, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Der Graph sollte folgendes enthalten:
Heizleistung (real, berechnet): Vorlauf-Rücklauf*1,16*Durchfluss
Kälteleistung (System) - Vaillant Angabe
Kälteleistung (mögliche, berechnet): Vorlauf-Rücklauf*1,16*Durchfluss - elektrische Leistung
Eine mögliche 4. Angabe die Vaillant hat und der Heizleistung real entspricht?
Der Graph existiert eigentlich nun schon.
Eigentlich würde dies heißen, dass die elektrische Leistung fast 100 % real im Estrich landet. Zumindest die elektrische Leistung die Vaillant angibt. Wir haben ja 10 % - 30 % Overhead beim realen Strom. Eventuell landet der nicht im Estrich? Schwer zu sagen bei so kurzer Zeitbetrachtung.
Ansonsten der 2. Graph:
Umweltertrag (System): Akkumulierend vom Tag
Heizleistung (integral, berechnet)
Kälteleistung (integral, berechnet)
Kälteleistung (integral, System)
Kälteleistung + Elektrische (integral, System)
----
Zuletzt noch absolute Zahlen am Ende eines Monat/bzw. bis zum heutigen Tag im Monat
Wenn du das für den gesamten Monat fährst müsste man noch schauen, ob man den Verlust durch Enteisung abziehen kann (Kreislaufumkehr)
Am Ende solltest du dann Werte haben mit denen du die AZ berechnen kannst. Und irgendwo müssen wir ja den Wert von Vaillant finden.