Tolentino
Du bist da aber auch kanadisch unterwegs...RT weiterhin konstante 19-19,5°
Wir haben 21°C eingestellt und erreichen die auch, Nachbar will 22°C.
Du bist da aber auch kanadisch unterwegs...RT weiterhin konstante 19-19,5°
Uns reicht das. Tatsächlich habe ich Beschwerden der Frau bekommen, dass es bei > 20° zu warm sei! Verkehrte Welt für Einige o_OWir haben 21°C eingestellt und erreichen die auch, Nachbar will 22°C.
19° Raumtemperatur ist nicht verhandelbar. Wir wollen 22,5 bis 23°.Du bist da aber auch kanadisch unterwegs...
Wir haben 21°C eingestellt und erreichen die auch, Nachbar will 22°C.
Im schlimmsten Fall bewegt sich in deiner Wärmepumpe nix? Also darf der Frost direkt auf deine Außeneinheit? Kannst du anhand der App deine VLT sehen?kann ich Dir leider im Moment nicht beantworten. Bin auf Arbeit und erst heute Abend wieder daheim.
Ich habe nun mal den "Notfall" ins Vaillant System eingetragen,bzw.einen Auftrag ausgelöst.
Nur was ich da als Terminvorschlag bekommen habe,ich möchte es lieber nicht posten.
Wenn dem so ist, ist Weihnachten gelaufen.:mad:
Welche Außentemperatur hattest Du denn?Du hast auch die 75/6 oder?
Mir kommt vor, es ist besser nicht genau, bzw. leicht unter zu Dimensionieren, wie ja immer geraten wird (siehe HDT...) Obwohl die Übergangszeit eine Beschäftigung ist, damit das Luder nicht taktet, bin ich jetzt froh, keine 55er genommen zu haben...
Meine Wärmepumpe war bei den -14°C max bei 53%. D.h. genügend Luft nach oben - wir erwarten im Januar immer mal unter -20°C für ein paar Tage....
Ich musste den Flüstermodus aber auch auf 45% (d.h. max 55% Mod.) raufstellen.
Nun habe ich:
Mod 34%
Elektr. 0,7kw
Kältel. 3,0kw
Vorlauf 30,6°C (nach dem Zwischenwt sind es 29,5°C)
Aber es wurde schon wieder abgetaut...
Kann es sein das im Flüstermodus öfters abgetaut wird? Ich habe ihn nun mal rausgenommen....
Ist doch kein Widerspruch.Was mich verwirrt ist folgendes:
Laut Datenblatt hat die 75/6 bei A-7/W35: 7 kW mit 2,5kW Leistungsaufnahme COP 2,8.
Wenn man sich aber die Leistungsdiagramme ansieht, hat sie bei A-7 ungefähr 7,9W bei 3kW Leistungsaufnahme, also einen COP von 2,6.
welche Daten stimmen jetzt?
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP | 32 |