Das geht ja noch.
Wie sind denn die Durchflüsse der kurzen und langen Kreise?
Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.
Parkett dämmt halt recht stark. Daher ist die Spreizung automatisch recht klein.
Kann man aber nichts dran machen.
Das könnte man noch hochdrehen, wenn genug Kreise dauerhaft offen bleiben.
Wird es hinter dem Ventil warm?
Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.
Die Kreise sind komplett offen bis auf vier (Schlafzimmer dauerhaft zu und im Kinderzimmer schließen sie im Verlauf des Tages).
Wir hatten gestern schon mal kurz das Thema, aber leider habe ich das noch nicht ganz durchdrungen. Hochdrehen heißt mehr als 200mbar? Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen? Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem Rücklauf zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären?