J

Jimmytri

Ich habe eine Spreizung um 1,5 Grad. Der Verlegeabstand sind 10cm. Der Durchfluss bei der 75/6 steht auf Auto und ist bei 1200l/h. Wie könnte man die Spreizung erhöhen - Durchflussrate minimieren? Was ist eine optimale Spreizung - 2-3 Grad?
 
J

Jimmytri

Habe 4 Kreise die sind zwischen 40-65 Meter. Rest (15) zwischen 70 und 100m und ei Kreis mit 120m. Bodenbelag ist überall Parkett außer in den Bädern (Fliesen). Überströmventil steht auf 200mbar.
 
R

RotorMotor

Habe 4 Kreise die sind zwischen 40-65 Meter. Rest (15) zwischen 70 und 100m und ei Kreis mit 120m.
Das geht ja noch.
Wie sind denn die Durchflüsse der kurzen und langen Kreise?

Bodenbelag ist überall Parkett
Parkett dämmt halt recht stark. Daher ist die Spreizung automatisch recht klein.
Kann man aber nichts dran machen.

Überströmventil steht auf 200mbar.
Das könnte man noch hochdrehen, wenn genug Kreise dauerhaft offen bleiben.
Wird es hinter dem Ventil warm?
 
J

Jimmytri

Das geht ja noch.
Wie sind denn die Durchflüsse der kurzen und langen Kreise?
Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.


Parkett dämmt halt recht stark. Daher ist die Spreizung automatisch recht klein.
Kann man aber nichts dran machen.


Das könnte man noch hochdrehen, wenn genug Kreise dauerhaft offen bleiben.
Wird es hinter dem Ventil warm?
Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.

Die Kreise sind komplett offen bis auf vier (Schlafzimmer dauerhaft zu und im Kinderzimmer schließen sie im Verlauf des Tages).

Wir hatten gestern schon mal kurz das Thema, aber leider habe ich das noch nicht ganz durchdrungen. Hochdrehen heißt mehr als 200mbar? Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen? Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem Rücklauf zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären?
 
R

RotorMotor

Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.

Die Kreise sind komplett offen bis auf vier (Schlafzimmer dauerhaft zu und im Kinderzimmer schließen sie im Verlauf des Tages).
Hört sich gut an!

Hochdrehen heißt mehr als 200mbar?
Korrekt.

Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen?
Beim schließen rauscht es?
Eigentlich sollte es höchstens vorm Schließen rauschen.
Was heißt bei dir geschlossen? 350mbar?

Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem Rücklauf zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären?
Genau, je höher der eingestellte Druck, je später öffnet das Ventil.
Wenn es öffnet, wird Wasser vom Vorlauf in den Rücklauf geleitet.
Daher kann man hören oder auch die Temperatur fühlen/messen um zu sehen ob es bereits öffnet.
Das senkt natürlich dann die Spreizung.
 
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
2Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
5Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
6Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
7Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
8Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
9Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
10Parkett und Fliesen in einem Raum 26
11Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
12Laminat vs. Parkett 10
13Teppich, Laminat oder Parkett? 10
14Kombination Fließen und Parkett 14
15Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
16Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
17Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
18Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
19Löcher im neu verlegten Parkett 10
20verlegter Parkett spreiselt 12

Oben