OK, das Teil läuft nachts mit der minimalen Vorlauftemperatur von 28 Grad durch ohne zu Takten
Momentan: AT 5 Grad
Vorlauf: 28
Rücklauf 26,8
Kälteleistung: 1,0-1,1kW
Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW
Kompressor: 27,6%
Pumpe: 69%
Spreizung: 1,2K
Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber:
Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW bekäme ich bei einer Spreizung von 2,1K. Ich habe aber nur 1,2K, daher weniger Leistung.
Jetzt ist genau das die Frage: Habe ich wegen der geringen Spreizung die geringere Leistung oder durch einen Defekt des Kompressors.
Die Sensoren schließe ich aus. Am Heizkreisverteiler kann ich die Vor- und Rücklauftemperaturen auch halbwegs so messen.
Momentan: AT 5 Grad
Vorlauf: 28
Rücklauf 26,8
Kälteleistung: 1,0-1,1kW
Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW
Kompressor: 27,6%
Pumpe: 69%
Spreizung: 1,2K
Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber:
Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW bekäme ich bei einer Spreizung von 2,1K. Ich habe aber nur 1,2K, daher weniger Leistung.
Jetzt ist genau das die Frage: Habe ich wegen der geringen Spreizung die geringere Leistung oder durch einen Defekt des Kompressors.
Die Sensoren schließe ich aus. Am Heizkreisverteiler kann ich die Vor- und Rücklauftemperaturen auch halbwegs so messen.