Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
F

fred081273

OK, das Teil läuft nachts mit der minimalen Vorlauftemperatur von 28 Grad durch ohne zu Takten
Momentan: AT 5 Grad

Vorlauf: 28
Rücklauf 26,8
Kälteleistung: 1,0-1,1kW
Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW
Kompressor: 27,6%
Pumpe: 69%
Spreizung: 1,2K
Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber:
Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW bekäme ich bei einer Spreizung von 2,1K. Ich habe aber nur 1,2K, daher weniger Leistung.
Jetzt ist genau das die Frage: Habe ich wegen der geringen Spreizung die geringere Leistung oder durch einen Defekt des Kompressors.
Die Sensoren schließe ich aus. Am Heizkreisverteiler kann ich die Vor- und Rücklauftemperaturen auch halbwegs so messen.
 
J

Jimmytri

OK, das Teil läuft nachts mit der minimalen Vorlauftemperatur von 28 Grad durch ohne zu Takten
Momentan: AT 5 Grad

Vorlauf: 28
Rücklauf 26,8
Kälteleistung: 1,0-1,1kW
Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW
Kompressor: 27,6%
Pumpe: 69%
Spreizung: 1,2K
Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber:
Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW bekäme ich bei einer Spreizung von 2,1K. Ich habe aber nur 1,2K, daher weniger Leistung.
Jetzt ist genau das die Frage: Habe ich wegen der geringen Spreizung die geringere Leistung oder durch einen Defekt des Kompressors.
Die Sensoren schließe ich aus. Am Heizkreisverteiler kann ich die Vor- und Rücklauftemperaturen auch halbwegs so messen.
Bedenke aber, wenn du den Vorlauf auf 35 Grad erhöhst, dann steigt auch die Spreizung. Siehe meinen Post vorher.
 
W

wppv2022

Je mehr ich die Sachen hier lese, desto eher denke ich, dass es bei Fred nur ein Fehler der Messung sein kann. Welchen Stromverbrauch hätte man ihm bei einer gut laufenden Wärmepumpe prognostiziert.
Vorher: 15.000 kWh Gas.
Damit würden geschätzte 13.500 kWh Wärme erzeugt.
Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 entspricht das 3.375 kWh Strom.
Wie bereits oben gerechnet läuft das auf einen deutlich geringeren Verbrauch von 2.700 kWh hinaus. Da kann doch nichts kaputt sein. Das spricht eher für perfekte Einstellungen und ein gutes Gerät. So übermäßig mild war der Winter nun auch nicht.
 
J

Jimmytri

Je mehr ich die Sachen hier lese, desto eher denke ich, dass es bei Fred nur ein Fehler der Messung sein kann. Welchen Stromverbrauch hätte man ihm bei einer gut laufenden Wärmepumpe prognostiziert.
Vorher: 15.000 kWh Gas.
Damit würden geschätzte 13.500 kWh Wärme erzeugt.
Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 entspricht das 3.375 kWh Strom.
Wie bereits oben gerechnet läuft das auf einen deutlich geringeren Verbrauch von 2.700 kWh hinaus. Da kann doch nichts kaputt sein. Das spricht eher für perfekte Einstellungen und ein gutes Gerät. So übermäßig mild war der Winter nun auch nicht.
Ich habe ja eine sehr ähnliche AZ. Letztes Jahr hatte ich einen Gesamtverbrauch laut SensoComfort von 2400kWh. Ich finde den Verbrauch bei 200qm und Haus aus 2021 (20kwh/qm) recht gut. Das einzige was nicht passt ist der Umweltertrag und die resultierende AZ.
 
OWLer

OWLer

OK, das Teil läuft nachts mit der minimalen Vorlauftemperatur von 28 Grad durch ohne zu Takten
Laut Leistungsdiagramm bei 5 Grad minimale Leistung: 3kW bei 35 Grad Vorlauf. Die 3kW bekäme ich bei einer Spreizung von 2,1K. Ich habe aber nur 1,2K, daher weniger Leistung.
Jetzt ist genau das die Frage: Habe ich wegen der geringen Spreizung die geringere Leistung oder durch einen Defekt des Kompressors.
Die Sensoren schließe ich aus. Am Heizkreisverteiler kann ich die Vor- und Rücklauftemperaturen auch halbwegs so messen.
Du hast aber nicht die Vorlauf-Temp auf 28°C manuell festgelegt, oder? Meine Wärmepumpe fängt nämlich wieder das takten an, weil bei diesen Temperaturen das Energieintegral bereits wieder abgebaut wird.

Je mehr ich die Sachen hier lese, desto eher denke ich, dass es bei Fred nur ein Fehler der Messung sein kann. Welchen Stromverbrauch hätte man ihm bei einer gut laufenden Wärmepumpe prognostiziert.
[....]
Wie bereits oben gerechnet läuft das auf einen deutlich geringeren Verbrauch von 2.700 kWh hinaus. Da kann doch nichts kaputt sein. Das spricht eher für perfekte Einstellungen und ein gutes Gerät. So übermäßig mild war der Winter nun auch nicht.
Die Elektrische Energie passt ja, ebenso wie bei @Tolentino ja auch bislang zum erwarteten Verbrauch - wenn ich mich richtig erinnere. Manche Arotherms scheinen sich irgendwie zu verrechnen?
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
15Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35

Oben