Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 46 Votes
M

mayaf2000

Hm, kann man das irgendwo beeinflussen?

Bei mir sieht es mit dem Durchfluß so aus:

Anhang anzeigen 82828
das sollte die Wunschdurchfluss der Wärmepumpe mit 1200 l/min sein, also eigentlich OK.

Das Engerieintegral berechnet sich aus der Differenz Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist über die Zeit. Die Vorlauf-Ist Temperatur ergibt sich aus der Rücklauftemperatur (gesenkt durch Engergieabnahme) + Spreizung (Leistung, die die Wärmepumpe bringt). Wenn zu wenig Energie von den Heizkörpern abgenommen wird, steigt die Vorlauftemperatur zu schnell an und das Integral sinkt schneller.

Wenn Du z.B. in einem Heizkörper zu viel Durchfluss hast, steigt die Vorlauf-Ist der ganzen Anlage zu schnell. Das Integral sinkt zu schnell.

Ist die Anlage hydraulisch abgeglichen?
 
I

icebear

Kann es sein, dass Deine an der Heizung eingestellte Wunsch-Raumtemperatur recht hoch ist?
Wunsch-Raumtemperatur wird bei mir ja nicht berücksichtigt weil die Raumaufschaltung auf 'Inaktiv' steht.
Da dient die Wunsch-Raumtemperatur ja nur der Absenkung oder Anhebung der gesamten Heizkurve, so hab ich es jedenfalls verstanden.
 
M

mickey2306

Die Heizkurve definiert die Steilheit der Kurve - die WT den Fußpunkt der eingestellten Heizkurve. Wenn Du als WT 22° einstellst, dann beginnt Deine Heizkurve bei 22°. In der Übergangszeit könnte es dann zu warm werden. Das bekannte Diagramm der Heizkurve ist bei 20° definiert. Stellst Du also WT 22° ein, verschiebst Du die Heizkurve parallel nach oben.

Die eingestellt WT ist daher ein Vehikel die richtige Kurve/Temperatur zu finden und hat mit der eigentlichen Raumtemperatur nix zu tun.
 
I

icebear

Die eingestellt WT ist daher ein Vehikel die richtige Kurve/Temperatur zu finden
Heißt also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich hab die WT auf 20°C eingestellt, die Heizkurve ist auf 0,75 eingestellt, jetzt wird es eigentlich zu warm, dann kann ich ja die Heizkurve um Faktor 1 absenken also auf 0,65. WT lass ich weitehin auf 20°C stehen.
 
M

mickey2306

Ja, wenn die AT niedrig sind, so ab 5° und drunter und Dir ist zu warm, erst einmal auf 0,7 runter und 2 Tage warten. Nicht zu grosse Sprünge machen.
 
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
8Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
13Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19

Oben