Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
M

mayaf2000

Hm, kann man das irgendwo beeinflussen?

Bei mir sieht es mit dem Durchfluß so aus:

Anhang anzeigen 82828
das sollte die Wunschdurchfluss der Wärmepumpe mit 1200 l/min sein, also eigentlich OK.

Das Engerieintegral berechnet sich aus der Differenz Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist über die Zeit. Die Vorlauf-Ist Temperatur ergibt sich aus der Rücklauftemperatur (gesenkt durch Engergieabnahme) + Spreizung (Leistung, die die Wärmepumpe bringt). Wenn zu wenig Energie von den Heizkörpern abgenommen wird, steigt die Vorlauftemperatur zu schnell an und das Integral sinkt schneller.

Wenn Du z.B. in einem Heizkörper zu viel Durchfluss hast, steigt die Vorlauf-Ist der ganzen Anlage zu schnell. Das Integral sinkt zu schnell.

Ist die Anlage hydraulisch abgeglichen?
 
I

icebear

Kann es sein, dass Deine an der Heizung eingestellte Wunsch-Raumtemperatur recht hoch ist?
Wunsch-Raumtemperatur wird bei mir ja nicht berücksichtigt weil die Raumaufschaltung auf 'Inaktiv' steht.
Da dient die Wunsch-Raumtemperatur ja nur der Absenkung oder Anhebung der gesamten Heizkurve, so hab ich es jedenfalls verstanden.
 
M

mickey2306

Die Heizkurve definiert die Steilheit der Kurve - die WT den Fußpunkt der eingestellten Heizkurve. Wenn Du als WT 22° einstellst, dann beginnt Deine Heizkurve bei 22°. In der Übergangszeit könnte es dann zu warm werden. Das bekannte Diagramm der Heizkurve ist bei 20° definiert. Stellst Du also WT 22° ein, verschiebst Du die Heizkurve parallel nach oben.

Die eingestellt WT ist daher ein Vehikel die richtige Kurve/Temperatur zu finden und hat mit der eigentlichen Raumtemperatur nix zu tun.
 
I

icebear

Die eingestellt WT ist daher ein Vehikel die richtige Kurve/Temperatur zu finden
Heißt also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich hab die WT auf 20°C eingestellt, die Heizkurve ist auf 0,75 eingestellt, jetzt wird es eigentlich zu warm, dann kann ich ja die Heizkurve um Faktor 1 absenken also auf 0,65. WT lass ich weitehin auf 20°C stehen.
 
M

mickey2306

Ja, wenn die AT niedrig sind, so ab 5° und drunter und Dir ist zu warm, erst einmal auf 0,7 runter und 2 Tage warten. Nicht zu grosse Sprünge machen.
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
8Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
18Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
19Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19

Oben