Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?

4,70 Stern(e) 9 Votes
Hangman

Hangman

Einzig für ein Problem suchen wir noch eine Lösung. Da die Heizkreise entsprechend thermischem Abgleich eingestellt sind, kehrt sich der benötigte Durchfluss bei der Kühlung um. Das Schlafzimmer hat den geringsten Heizwasserbedarf, aber den höchsten Kühlbedarf. D.h. also 2x im Jahr die Durchflussmengen neu einstellen. Gibt es eigentlich Stellventile, die Zwischenstellungen halten können?
Wir haben auch eine Sole-Wärmepumpe mit Passivkühlung die wir allerdings bisher nicht benutzt haben. Ich wüsste noch nicht einmal wie man die einstellt, aber der obige Punkt ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Bei Kühlbedarf wäre man ja bestrebt, dass Bad nicht zu kühlen und das Schlafzimmer eher mehr.

Kann man das nicht durch die Einzelraumregelung erzwingen? Z.B. müsste eine hohe Solltemperatur im Bad bei Kühlbetrieb ja dazu führen, dass der Durchfluß abgeregelt wird. Wie funktioniert das mit Kühlbetrieb? Wie stellt man die ERRs um?

Disclaimer: ich weiß, dass ERRs Mist sind und man das über einen hydraulischen Abgleich "starr" macht. Das haben wir im Heizbetrieb auch so, und unsere ERRs sind de-facto überflüssig (aber halt trotzdem vorhanden da Vorschrift). Könnte man die blöden Dinger denn wenigstens im Kühlbetrieb sinnvoll nutzen? Zumindest bei Passivkühlung wäre eine evtl Ineffizienz aufgrund nicht optimalem Durchfluß ja egal.
 
F

Fuchur

Kann man das nicht durch die Einzelraumregelung erzwingen?
Nicht wirklich. Natürlich kannst du die Solltemp. sehr hoch stellen, dann ist das Ventil dauerhaft zu und es wird nicht gekühlt. Aber im Schlafzimmer? Dann ist zwar das Ventil immer offen, aber durch die geringe Durchflussmenge (weil im Winter auch nur wenig Heizbedarf dort ist) ist auch die Kühlung nur lau. Deshalb muss dort der Mengenregler hoch, denn die RTR können nur auf oder zu.

Wie funktioniert das mit Kühlbetrieb? Wie stellt man die ERRs um?
Steht in der Anleitung der Wärmepumpe. Modus umstellen auf Kühlen, die RTR stellen sich dann selbst um. Du brauchst natürlich geeignete, die das können.

Disclaimer: ich weiß, dass ERRs Mist sind
Ich habe gar nichts gegen die. Die können sogar ganz nützlich sein. Unsere z.B. haben ein Display und zeigen die Raumtemperatur sowie die Uhrzeit an :D
 
Hangman

Hangman

Unsere z.B. haben ein Display und zeigen die Raumtemperatur sowie die Uhrzeit an :D
Diese Funktion nutze ich auch ;)

Beim Schlafzimmer hast Du natürlich Recht, dort wird man wohl manuell den Durchfluß erhöhen müssen. Bad und alles andere müsste über RTR funktionieren. Fehlt eigentlich nur noch der Sommer um das mal auszuprobieren :rolleyes:
 
F

Fuchur

Bad habe ich gedrosselt, Fliesenboden bei voll geöffnetem Ventil, Duschen mit kalten Füßen ist nicht so der Bringer. Ich bin aber auch Heißduscher, es muss dampfen :p
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
3Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
4Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
5Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
10Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
12Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
17Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24

Oben