Hier ein paar weitere Erkenntnisse zum Thema Kühlen:

- Wunschtemperatur hat bei mir keine Auswirkung. Wie ist das bei euch? (es könnte gut sein, dass sie bei aktivierter Raumaufschaltung einen Effekt hat?).
- Min. Vorlaufsolltemp. Kühlen setzt bei mir direkt die Vorlaufsolltemperatur, daher ist das "Min." wohl irreführend?!
- Auf dem Ebus ist das B524,02010200,1100,,,tempv
- Taupunktüberwachung lässt sich bei mir nur aktivieren wenn die Raumaufschaltung aktiviert ist. Das steht im Handbuch auch anders.

Ich denke man kann hier auch wieder durchaus behaupten, dass es entweder im Handbuch und/oder der Steuerung mal wieder ordentlich Bugs wimmelt.

Ich denke, dass ich mit dem "Min. Vorlaufsolltemp. Kühlen" ein brauchbares Script geschrieben bekomme.
Was mir immer noch fehlt ist eine Möglichkeit das Kühlen überhaupt programmatisch zu aktivieren.
 
OWLer

OWLer

- Wunschtemperatur hat bei mir keine Auswirkung. Wie ist das bei euch? (es könnte gut sein, dass sie bei aktivierter Raumaufschaltung einen Effekt hat?).
Dieses Jahr habe ich noch keine Erfahrungen weil ich die solaren Erträge noch für die Wärme im Haus brauche - wird ja nachts schon eher noch kühl.

Aber auf deine Frage: Mein Eindruck ist, dass die Wunschtemperatur ausschließlich Einfluss auf das Energieintegral hat. Wenn die Wärmepumpe kühlt, scheint sie immer 17-18°C kühles Wasser ins Haus zu pumpen, ohne Regelung?
 
W

Westfale0101

Ich kann dich leider nicht persönlich kontaktieren. Wie hast du denn dem Support den Tausch begründet?

Mein Verständnis:
Das Energieintegral sollte ja die Dauer in Minuten bis zum nächsten Takt (?) anzeigen. Tut es aber nicht, sondern nimmt nur die Hälfte der Zeit in Anspruch, sodass dies einen Tausch rechtfertigt, da es zu höheren Taktzeiten als notwendig kommt.
Korrekt?
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024