Jesse Custer

Vorsicht - hier wird mal wieder munter durcheinander geschmissen:

- Du hast das INSTALLER BOARD gewechselt bekommen
- Die Software sitzt auf der HMU - die ist nach Deiner Aussage nicht gewechselt worden

Insofern alles ok.

Thema EVU: ich gehe davon aus, dass Du eine externe Steuereinheit dran hast, also FM5 und/oder FM3?, Dann wäre das so ok...
 
C

cyberthom

Diese originale Styroporabdeckung ist Schrott.
Bei mir wurden die Leitungen bis zur Hauseinführung mit 22er Armaflex gedämmt. Ich habe den gesamten Strang bis zum Außengerät noch mit 19er Armaflex nachgedämmt (somit außen überall 41mm Dämmung), unter den Steinen komplett mit Noppenfolie umwickelt und im Sichtbereich mit einem UV stabilen, gewebeverstärktem Band geschützt. Das sollte reichen.
Das sieht super aus. Kannst du ein paar Details nennen. Hast du hier Matten oder Rohrisolierung verwendet?
 
C

cyberthom

Ich hatte mich heute gewundert, dass die Warmwasser-Bereitung langsam war und so viel Strom verbraucht. Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet."
Hatttet ihr das schon einmal gesehen?

Was mich ärgert: Weder auf der 720 noch auf der Hydraulikstation habe ich hier eine Fehlermeldung gesehen. Ich habe es gesehen, da ich den Statuscode mit ebusd auslese.
 
C

cyberthom

Ich hatte mich heute gewundert, dass die Warmwasser-Bereitung langsam war und so viel Strom verbraucht. Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet."
Hatttet ihr das schon einmal gesehen?

Was mich ärgert: Weder auf der 720 noch auf der Hydraulikstation habe ich hier eine Fehlermeldung gesehen. Ich habe es gesehen, da ich den Statuscode mit ebusd auslese.
Das sieht dann so aus: Man sieht die Status-Codes
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-646170-1.png
 
H

Hausbau55EE

Ich hatte mich heute gewundert, dass die Warmwasser-Bereitung langsam war und so viel Strom verbraucht. Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet."
Hatttet ihr das schon einmal gesehen?

Was mich ärgert: Weder auf der 720 noch auf der Hydraulikstation habe ich hier eine Fehlermeldung gesehen. Ich habe es gesehen, da ich den Statuscode mit ebusd auslese.
Welche Einstellung hast du für den Heizstab? Bei mir steht er auf extern und soll verhindern, dass dieser irgendwann zur Heizung/Warmwasser herangezogen wird. Wenn du hier Einstellung größer 3 oder 4 kW hast, dann sollte die Warmwasser-Bereitung nicht länger dauern gegenüber dem Betrieb mit Wärmepumpe. In der Größenordnung läuft meine Warmwasserzeugung, nur eben mit AZ 4 etwa und nicht 1 wie bei dir heute. Bei mir könnte ich am Unitower eine Fehlerliste ansehen, aber da war bisher nichts.
Insgesamt merkwürdig das Verhalten deiner Wärmepumpe.
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
8Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
13Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
14Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23

Oben