Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?

4,90 Stern(e) 7 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 10 der Diskussion zum Thema: Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alessandro

Der Empfehlung kann man im Notfall auch folgen - an der Stelle hat man aber schon tausende Euro zum Fenster herausgeschmissen. Ist also eher doof. Im Standard ist es so, weil es Pflicht für irgenwelche Energieeinsparverordnung-Einstufungen geworden ist. Lobbyismus wäre da als Hauptgrund anzunehmen. Vielleicht noch ein bisschen Rückständigkeit. Früher war es nicht ganz so doof, nicht zu heizen.
der Grund ist, dass die Wärmepumpe früher ausschaltet wenn die ERR beim Erreichen der Raumsolltempereratur den Durchfluss abwürgt. Das bewirkt dass die Wärmepumpe nicht durchläuft und häufigere Stillstandzeiten hat.
Das wiederum entlastet das Stromnetz. Und genau das ist das Ziel.
Gleichzeitig startet deine Wärmepumpe dadurch häufiger, was wiederum auf die Lebensdauer der Maschine geht (zumindest bei abnormal vielen Starts).

Das A und O ist die Auslegung der Fußbodenheizung und die Dimensionierung der Wärmepumpe nach Heizlast!
Alles andere ist Feintuning an der Anlage...
Leider hat der Heizi weder Bock auf Rechnen, noch auf Diskussionen mit dem Bauherren. Deswegen macht er es so, wie er es immer gemacht hat und knallt 45°C Wasser durch die Leitungen...
 
A

Alessandro

Ist als würdest du behaupten dass eine immer eingeschaltete Beleuchtung das Netz weniger belastet als eine zeitweise ausgeschaltete.
Was hat die Effizienz damit zutun?
 
O

Oetzberger

Ist als würdest du behaupten dass eine immer eingeschaltete Beleuchtung das Netz weniger belastet als eine zeitweise ausgeschaltete.
Was hat die Effizienz damit zutun?
Genau so ist es. Transienten belasten das Stromnetz ungleich stärker als eine konstant hohe Grundlast. Lies dich mal in die Grundlagen ein.

Bei gleicher Durchschnittsleistung ist die on off Wärmepumpe wesentlich belastender für das Netz als die konstant mit niedriger Leistung laufende. Vorausgesetzt, die Ein- und Ausschaltsignale werden nicht durch eine Netzsteuerung vorgegeben zur kurzfristigen Lastkontrolle. Auch das wird noch kommen.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
16Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22

Oben