Neubau Gebäudeenergiegesetz 2020.Neubau? KfW? Wie sieht die Hydraulik aus? Puffer ja/nein? Zirkulation aus? Alle ERR auf?
50l Reihenpuffer im Rücklauf.
Keine Zirkulation
Alle ERR auf.
Zwei HKV je einer pro stockwerk. Von IG Heckmann geplant, soweit ih sehen konnte hat der Heizi das auch übernommen.
Die Wärmepumpe hatte am Anfang Probleme gemacht (Kein Warmwasser) dann kam der Werkskundendienst und hat repariert (Ventil im Tower war noch zu).
2,8 war Oktober, laufender Monat immerhin 3,0. Nur Heizen.
Heizstab hat tatsächlich nen Verbruach von 3 kwh aber 0 Betriebsstunden und 0 Schaltvorgänge, was ich komisch finde. Evtl musste er mal enteisen und das zählt er nicht als normalen Betrieb?
Warmwasser Jahresarbeitszahl ist 1,0, was ja eigtl auch nicht sein kann, wenn die Pumpe das macht oder? Ich heize nur auf 48°C und Legionellenprogramm lasse ich nur einmal die Woche laufen.
Mit Abgleiche meinte ich eher den Hydraulischen und Thermischen Abgleich. Also die Durchflüsse ändern... Hat aber eigtl. auch der Heizzi schon gemacht.
Tempmäig ist auch alles fein. der Boden in den Bädern ist manchmal etwas fußkalt, das hätte meine Frau gerne anders, aber bis jetzt bin ich aber mit iggnorieren durchgekommen. Raumtemp ist ja auch 22-23°.
Ich will Jahresarbeitszahl erhöhen, Takte sind sekundär, eigtl. sogar tertiär.