H
Hausbau55EE
Ich empfehle dir die Zieltemperatur nicht durchgängig auf 26° einzustellen, gerade wenn früh die Vorlaufsolltemperatur niedriger ist gegenüber einen 24 Stundenbetrieb. Zum Start 09.00 Uhr zieht deine Wärmepumpe dadurch viel Strom und es wird viel thermisch erzeugt.@Tolentino ,ich fahre mein Zeitprogramm seit Mitte Sep.22 Und habe bis jetzt nur den Flüsterbetrieb aktiviert und die HZ Kurve auf 0,25 und die Raumtemp.auf 26 °C eingestellt. Nachts läuft die Luftwärmepumpe nicht. Mein HZ Programm startet gegen 9:30 und endet inkl.der Warmwasser Aufbereitung gegen 14:00 dann um 16:00 Uhr.
Im Schnitt habe ich aktuell 4-5 Takte. Niedriger bekomme ich sie nicht.
Ich habe einen Anstieg der Zieltemperatur gesetzt. Heute wieder 1 Takt. 23,2 kWh thermisch und 4,2 kWh Strom.
Weiterhin ist dein Stromverbrauch während der Warmwassererzeugung relativ hoch, wenn ich das so richtig ablese. Welches Offset hast du bei Warmwassererzeugung? Die Ab-Werkseinstellung ist 25, richtig ist 5. Bitte prüfe mal.