Grundsätzlich alles richtig.
Ich kann bei mir aber beobachten, dass je länger der Takt dauert und damit die Wassertemperatur steigt, je höher die Leistungsaufnahme. Der yield steigt aber nicht mit.
Daher, je länger der Takt, je schlechter der cop.
Das Problem bei sehr kurzen Takten ist jedoch der hohe Verbrauch am Anfang und ich konnte bei mir beobachten, dass am Takt Anfang häufiger enteist wird, was auch wieder nicht effizient ist.
Daher abgeben für mich mittellange Takte ideal.
Das ist ja klar. Bei längeren Takten habe ich eine höhere Rücklauftemperatur, also muss weniger Energie aufgewendet werden.
Aber das ist doch unabhängig vom COP. Der ist doch das Verhältnis von Ertrag zu aufgewendete Energie. Der sollte unabhängig von der Hydraulik sein. Ansonsten könnten die Hersteller doch gar keine Angaben dazu machen.
Wenn ich eine schlechte Hydraulik oder ein schlecht gedämmtes Haus habe, benötige ich eine höhere Vorlauftemperatur
Das einzige was den COP beeinflusst ist, dass ich bei schlechter Hydraulik eine höhere Pumpenleistung benötige. Das sollten aber nicht mehr als 10% sein.
Meine COPs liegen aber 20-30% unter den Herstellerangaben. Und das liegt meiner Meinung nach nicht an der Leistungsaufnahme, denn die stimmt halbwegs mit den Leistungsdiagrammen überein, es liegt an der produzierten Energie, die einfach zu niedrig ist.