Apolyxo
Wie das? Kodierstecker habt ihr selbst eingebaut?Taupunkt überwache ich extern.
Wie das? Kodierstecker habt ihr selbst eingebaut?Taupunkt überwache ich extern.
Mit 20° bist schon sehr safe. Nach Mollier-h-x-Diagramm bist da bei grob bei ekelhaften 26° RT mit 70 % Raumfeuchte damit du hier Probleme kriegst.Mindestvorlauftemperatur habe ich 20 Grad eingestellt, damit sollte man doch auf der sicheren Seite sein, oder?
KNX+ebusd+node red+ScripteWie das?
Hatte Stecker selbst besorgt, wurde bei der Wartung dann gerade reingesteckt.Kodierstecker habt ihr selbst eingebaut?
Achtung: Mindestens 20 Grad bedeutet bei Vaillant leider nicht mindestens 20 Grad!Mit 20° bist schon sehr safe. Nach Mollier-h-x-Diagramm bist da bei grob bei ekelhaften 26° RT mit 70 % Raumfeuchte damit du hier Probleme kriegst.
Danke, genau deshalb ja die Frage, wie Ihr das eingestellt habt?KNX+ebusd+node red+Scripte
Kühle zum Beispiel auch ausschließlich mit Photovoltaik-Strom.
Hatte Stecker selbst besorgt, wurde bei der Wartung dann gerade reingesteckt.
Achtung: Mindestens 20 Grad bedeutet bei Vaillant leider nicht mindestens 20 Grad!
Sondern Regel auf 20 Grad. Und durch "Energieintegral" und co. wird das dann gerne mal deutlich unterschritten.
Und zum Beispiel bei oder nach einem Sommerregen kann es auch gerne mal warm und feucht werden.
Hier muss man also wirklich vorsichtig sein.
Moment: Es geht aber um die Einstellung der Minimal-Vorlauf. Die wird auch einfach mal ignoriert?Sondern Regel auf 20 Grad. Und durch "Energieintegral" und co. wird das dann gerne mal deutlich unterschritten.
Meinen Tests nach setzt der eingestellte Wert bei "Min. Vorlauf Kühlen" direkt die Vorlauf-Soll Temperatur.Moment: Es geht aber um die Einstellung der Minimal-Vorlauf. Die wird auch einfach mal ignoriert?