Wenn ich über einen gewissen Zeitraum die Wärmepumpe nicht in Betrieb war, zum Beispiel über Nacht, dann kann man sehr wohl auf diesen Start Einfluss nehmen. Bei einen leicht kühleren Raum und einer relativ hohen Zieltemperatur ist der Unterschied zwischen Vorlauftemperatur-SOLL und Ist-Vorlauftemperatur sehr groß. Bitte mal den Start früh beobachten, wenn ich meine gewünschte Zieltemperatur schrittweise mittels Zeitfenster einstelle.Die Aussage kann ich nicht bestätigen. Ich monitore alle Werte über ebus, auch sie Sollwerte. Der peak am Anfang kommt nicht durch eine Erhöhung der solltemp zustande, sondern durch die EI Regelung.
Beispiel vorhandene Raumtemperatur 20°, gewünschte Zieltemperatur 23°.
06.00 eine Stunde Zieltemperatur 21°
07.00 eine Stunde Zieltemperatur 21,5°
08.00 eine Stunde Zieltemperatur 22°
09.00 eine Stunde Zieltemperatur 22,5°
10.00 eine Stunde Zieltemperatur 23°
Zum Abend
17.00 Uhr Zieltemperatur reduzieren 22°... dann je nach Dämmstandard und Speichermasse wird sich das Energieintegral abbauen. Das Gute hier sind die 24,9% Modulation...Arbeitszahl am besten...und dann einfach laufen lassen, irgendwann schaltet EI die Anlage ab. Hier ist natürlich die neue Software im Vorteil.