Suchergebnisse

  1. A*

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. OWLer

    Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 5,00 Stern(e) 6 Votes

    Danke! Ich werde den Entfeuchter mal an eine smarte Steckdose stecken. Das vibriert schon anständig durch die decke durch. Mal gucken, wieviel Wasser ich aus Holz und Putz so ziehen kann.
  3. OWLer

    Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 5,00 Stern(e) 6 Votes

    Wie ist die langzeiterfahrung? Ich hab jetzt auch nen entfeuchter da oben stehen. Muss nur jetzt regelmäßig hoch und den Behälter leeren. Da kommt natürlich jedes Mal wiedr warme, feuchte Luft hoch.
  4. OWLer

    Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam) 5,00 Stern(e) 43 Votes

    Heute Morgen hieß es noch, dass es aufgrund des Verweises auf andere Fachforen zur Sperrung gekommen sei. Schade drum. Habe das hier gerne Verfolgt und hätte das Haus gerne in Fertiggestellt gesehen, sowie die Bewohner Fledermauskästen.
  5. OWLer

    Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Genau darauf wollte ich hinaus. Danke! Es gibt ja eine Seite, wo man das für 27€ am Tag ausleihen kann. Das werde ich mal angehen. Eventuell findet sich ja sogar ein Nachbar, der ne Kiste Bier für das Einregeln mehrer Häuser übers Wochenende beisteuert. Also schonmal gemacht und kein Hexenwerk...
  6. OWLer

    Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Kann ja sein. Aber ich muss ja damit leben. Ich werde vermutlich besser damit leben, wenn ich es selbst gemacht habe. Schon erfolgt. Problem ist ja nicht, dass die Anlage außerhalb Spezifikation läuft. Mein Problem ist, dass die kürzesten Rohre mit dem geringsten Gegendruck zu viel...
  7. OWLer

    Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Ganz alter Thread aber unter "Anemometer" gibt es nun mal sonst nur Proxon-Themen. Die oben zitierte Aussage, dass der Heizungsbauer die Volumenströme einstellt, halte ich in der Praxis nach meinen Beobachtungen für Wunschdenken. Alle mir bekannten einbauten, wurden "streng nach...
  8. OWLer

    Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 5,00 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe die Be- und Entlüftung des DG heute nun abgeklemmt und ordentlich durchgelüftet. Mal sehen wie es sich entwickelt. Durch die Feuchte-/Wärmerückgewinnung des Enthalpietauschers, habe ich mir zuletzt ja immer relativ feuchte und warme Luft reingedrückt, die auf die ca. 12° runtergekühlt...
  9. OWLer

    Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Ja gut, das würde Sinn ergeben. Allerings nicht finanziell, wenn man dann die MwSt "wegwirft". Wie dem auch sei. Wir als Forum sind nicht die Ansprechpartner für Stromzähler...?
  10. OWLer

    Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Ändert nichts an Punkt 2. Wenn man sich eine Kaskade einbaut, muss man sich doch allein schon für die Photovoltaik-Umsatzsteuer darum kümmern.
  11. OWLer

    Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? 4,60 Stern(e) 9 Votes

    Typische Eintagesfliegen unterstelle ich. Bei "fragwürdigen" Produkten, wie dieser Fensterheizung ebenso wie im Parallelthread zur HPL Picea. Dann das Märchen, im Winter nennenswert mit Photovoltaik eine Stromdirektheizung unterstützen zu können. Ich hatte jedenfalls im Dezember unter 100kWh...
  12. OWLer

    Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 4,70 Stern(e) 6 Votes

    1. zeigt der kWh an 2. warum wird der Elektriker bei Übergabe nicht gefragt? 3. scheint bei der Verkabelung offensichtlich etwas schief gelaufen zu sein, wenn der Wärmepumpe-Zähler die Einspeisung unter 280 mitzählt. => Das beim GU melden und Dokumentation anfordern bzw. Korrektur. Das Forum...
  13. OWLer

    Abwehr-Angebot, oder sind Hauspreise so teuer geworden? 5,00 Stern(e) 33 Votes

    Verstehe deine Empörung nicht. Wenn es mit Kind tatsächlich so schwierig ist - habe wirklich keins ;) - dann fahrt alleine. Für viele Deutsche ist 600km keine Entfernung. Hätte gedacht, dass gerade Australier da ähnlich ticken. Wenn es mit Kind nicht geht, dann alleine E, A6, 5er ausleihen mit...
  14. OWLer

    Abwehr-Angebot, oder sind Hauspreise so teuer geworden? 5,00 Stern(e) 33 Votes

    Ihr habt doch Familie da. Samstag hin, gucken, Sonntag zurück. 600km sind ja keine Entfernung oder fahrt ihr ungern Auto? Wenn ich von mir auf andere schließe, ist das nämlich eine Strecke die ich regelmäßiger Freitags nach der Arbeit mache, um mit nem Kumpel in München was zu unternehmen...
  15. OWLer

    Abwehr-Angebot, oder sind Hauspreise so teuer geworden? 5,00 Stern(e) 33 Votes

    Warum fahrt ihr nicht eben hin zumindest einer von euch?
  16. OWLer

    Abwehr-Angebot, oder sind Hauspreise so teuer geworden? 5,00 Stern(e) 33 Votes

    Sehr vernünftiger Ansatz. Klärt das Grundstück und plant mit Haus/Erdarbeiten Worstcase für die Finanzmittel. Bezüglich der Tabelle würde ich mit deutlich mehr Kosten für die Erd- und Pflasterarbeiten rechnen. Wenn es am Hang ist, muss auch die Einfahrt und die Terrasse an den Hang.
  17. OWLer

    Grundriss nach erstem Planungsgespräch, 140m2 1,5-geschossig 5,00 Stern(e) 8 Votes

    Wir haben einen Komplettreset hingelegt und nochmal neu Geplant, Gemäß dem Motto "Kill your darlings". Hier auch alles "live" nachzulesen. Wirklich nichts von dem was wir uns ursprünglich überlegt und schön gefunden haben, ist geblieben - Außer Klinker, Erker und L-Förmiger WOhn-Ess-Bereich.
  18. OWLer

    Grundriss nach erstem Planungsgespräch, 140m2 1,5-geschossig 5,00 Stern(e) 8 Votes

    Ich habe gerade im Parallelthread gelesen, dass ihr schon unterschrieben habt mit einziger Vorgabe, dass es 140qm sein sollen? Das ist natürlich doof. Ich an dieser Stelle als Zeichenknecht würde auch nur das Minimum an Arbeit reinstecken und nur Abmalen, was der Kunde wünscht. Ist das echt so?
  19. OWLer

    Grundriss nach erstem Planungsgespräch, 140m2 1,5-geschossig 5,00 Stern(e) 8 Votes

    Ich habe mein ehrliches Feedback und Meinung gegeben. Wenn da eine Tür nicht "reinpasst" sollte es so geplant werden, dass es passend ist. Warum verbaut man sich das mutwillig? Wir haben zurzeit keine Tür von Flur in den WOhnbereich weil der Stahl fehlt(e). Nach dem Kochen riecht man das im...
  20. OWLer

    Grundriss nach erstem Planungsgespräch, 140m2 1,5-geschossig 5,00 Stern(e) 8 Votes

    Also ich finde den Entwurf persönlich sehr ernüchternd. 1. Offen ist es wirklich. Ist wirklich keine Tür zum Eingangsbereich und Treppenhaus geplant? Bedenkt, dass alle Kochgerüche sich im ganzen Haus verteilen 2. Also ich find diesen Blinddarm im Schlafzimmer, weil Platz übrig war, wirklich...
  21. OWLer

    Habt Ihr hinsichtlich Haus einen Hang zum Perfektionismus? 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Ich glaub für die Differenz kannst du ein paar Jahrhunderte die Wärmepumpe deinen Puffer laden lassen. ;) Wir sind auch mal perfektionistisch gestartet und bei der Fußbodenheizung bin ich auch - durch Alessandros Thread sensibilisiert - halbwegs streng bei meinen Wünschen geblieben. Der Rest...
  22. OWLer

    Darf der Trockenbauer rauchen? 4,80 Stern(e) 11 Votes

    Grundsätzlich plädiere ich auch dazu, das entspannt zu sehen. Allerdings geht einen das als Bauherren schon etwas an. Ebenso wie eine Vielzahl der Industrieunternehmen auch zurecht Rauchverbote an den Arbeitsplätzen erlassen haben. Er ist ja nicht alleine im Haus. Die Angst, dass sich das...
  23. OWLer

    Darf der Trockenbauer rauchen? 4,80 Stern(e) 11 Votes

    Hatten wir nicht letztes Jahr hier jemandem, dem ein Haufen ins Haus gesetzt wurde? Wenn ihr die Bauherren seid, könnt ihr sowas sicherlich unterbinden, ob man sich im Sinne des Baufortschrittes einen Gefallen tut? Ich gehe davon aus, dass er Angestellt ist und einen Zeitlohn erhält. Ich habe...
  24. OWLer

    Elektroplanung zukunftssicher planen 4,80 Stern(e) 12 Votes

    Wenn unmotivierte Elektriker auf unmotivierte Bauherren treffen, kommt sowas dabei raus. Fähig war er, nur unmotiviert, was das Netzwerk angeht. Das das jetzt alles da so rumbaumelt, geht mir richtig auf den Senkel, besonders da ich fast jeden Tag die Keystones angucke, mit denen ich das beheben...
  25. OWLer

    HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 4,90 Stern(e) 9 Votes

    Schöner Erfahrungsbericht, der deutlich macht, warum Interessenten an der grundsätzlichen Idee Abstand nehmen sollten: Spannende Technik der Technik Willens. Welche Überzeugung mag das gewesen sein? 26kWp ist für das Standard Einfamilienhaus unrealistisch, aber selbst damit kann ich aber nur...
  26. OWLer

    Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 4,60 Stern(e) 9 Votes

    Ich war gedanklich immer bei der Gemetrie und ihren Winkelminuten. Guck an. Ich habe jetzt doch mal 100 eingestellt und werde beobachten. Hysterese Kompressor stand bei mir auf 7 K.
  27. OWLer

    Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 4,60 Stern(e) 9 Votes

    Erst einmal vielen Dank! Echt super zusammengeschrieben! :) Diesen Zusammenhang mit dern Kompressor verstehe ich nicht. Bei diesen Übergangstemperaturen habe ich ca. 30-Minutentakte und würde das gerne optimieren. Bei Soll-Vorlauf von ca. 25°C geht der Kompressor dann bis 40°C hoch, wenn er...
  28. OWLer

    Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 5,00 Stern(e) 4 Votes

    Sieht aus wie für einen Altbau gerechnet. Dämmtyp Raum sieht falsch aus. Man kann das sicher so hinrechnen, dass 9 kw passen aber dann nicht mit den verbauten (Dämm-)Materialien.
  29. OWLer

    Wenn nochmal bauen - Was anders machen? 4,70 Stern(e) 14 Votes

    Raumweise Heizlastberechnung und KEINE Thermostate bzw. so billig wie möglich, dass das spätere Abklemmen kein großer Schaden ist. Bei dir noch möglichst schalldichter Bau bei Fenstern, und Wandaufbau. Was ist denn eigentlich so das beste? KS+Klinker, oder gefüllter Poroton und Klinker?
  30. OWLer

    Schwitzwasser an Wasserleitungen im Hauswirtschaftsraum 4,90 Stern(e) 7 Votes

    Bei uns geben die Stadtwerke an, das Wasser aus der Leitung hätte 12,5°C. Ein Onlinerechner zum Taupunkt behauptet, dass der Taupunkt bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchte bei 11,99°C liegt, somit müsste das Wasser eigentlich fast immer kondensieren, wenn größere Mengen Frischwasser gezogen werden.
  31. OWLer

    Schornstein vorsorglich einbauen 4,30 Stern(e) 3 Votes

    1. Nö, eben nicht. Der Baum wird nach seinem natürlichen Tod normalerweise noch 10 Jahre als Gerippe in der Gegend stehen, bis ein Sturm in umkippt. Dann bietet er Lebensraum für alle möglichen Tiere und Pilze und irgendwann wird er dann zu "Mutterboden" zersetzt oder in ein paar Millionen...
  32. OWLer

    Schornstein vorsorglich einbauen 4,30 Stern(e) 3 Votes

    Mit der Argumentation ist nun mal auch Erdöl und Braunkohle CO2 Neutral. Kommt immer auf den Betrachtungszeitraum an. Wir müssen jetzt und die nächsten Jahrzehnte CO2 reduzieren. Dass der Baum rollierend in 100 Jahren wieder nachgewachsen ist, hilft in unserer Situation nun mal nicht...
  33. OWLer

    Schornstein vorsorglich einbauen 4,30 Stern(e) 3 Votes

    Ich denke auch dass die Anforderungen da in Zukunft angehoben werden müssen bzgl. Schadstoffausstoß. Die DUH hat sich ja jetzt an den Dieseln abreagiert. Zudem ist die CO2-Bilanz (kurzfristig) schlecht, sobald das Käferholz verheizt wurde. Gestern mit dem Rad in der Stadt und meine Frau wollte...
  34. OWLer

    Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 5,00 Stern(e) 6 Votes

    Gut das das Thema hier nach oben gekommen ist. Ich habe das genauso wie der TE ausführen lassen. Also halb nach @Nordlys Definition. Ich habe da oben noch nie weniger als 12°C gehabt aber momentan 85% rel Luftfeuchtigkeit. Irgendwas musste da aber auch gemacht werden, da meine...
  35. OWLer

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ist halt immer das gleiche. Ich hätte ja ein wahres Energiewunder gebaut ohne meine Frau. Problem daran: ohne meine Frau... In Summe kann man das aber drehen und wenden, wie man will. Zum Winter in ein Wärmepumpe-Haus einzuziehen ist sehr beunruhigend mit dem Blick auf den Stromzähler.
  36. OWLer

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Danke für den Hinweis. Das wusste ich noch nicht. Momentan bin ich aber mit den Innentemperaturen zufrieden, dass das Zusammenspiel zwischen Messung, Elektronik und Hydraulik zu funktionieren scheint. Daher eigentlich doch erstmal "egal" was das Ding da an der Fassade misst...
  37. OWLer

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Ich fahre zurzeit 0.2 mit +1°C Parallelverschiebung. Abtauen läuft ca jede Stunde. Momentan erstaunlich hoher Stromverbrauch in Summe. Das Vorheizregister meiner Lüftung hat sich dann wohl leider zugeschaltet.
  38. OWLer

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Heute morgen hat die Heizung -4,5°C Außentemperatur gemessen (Apple behauptet -6) und es gehen 30°C in den Vorlauf. Schön eisig zugefroren der Kasten. Ich frage mich, auf welche Temperatur ich den Bivalenzpunkt stelle. Standard war irgendwas komisches, wie -7 oder so. Habe das mal auf NAT...
  39. OWLer

    Elektroplanung zukunftssicher planen 4,80 Stern(e) 12 Votes

    Ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Hätte gerne im OG 2 APs diagonal angebracht, antatt 1x zentral. Mit der Wandheizung schirme ich mir ne menge weg. Wobei ich ggf. noch etwas Reichweite gewinnen kann, wenn ich den 5ghz Zwang für die High-Performance-Geräte ausschalte, war glaube ich...
  40. OWLer

    Fußbodenheizung - Durchflussanzeiger zeigen Null an trotz Durchfluss 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Mach mal alle anderen Kreise zu und nur die hängenden auf, durchfluss auf Maximum. Ich hatte auch mal nen klemmenden Schwimmer und mit ordentlich Druck war der wieder gängig.
  41. OWLer

    Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 4,60 Stern(e) 5 Votes

    Wir haben 12 Steckdosen. 3-3-4 und es gab tatsächlich schon Tage, wo 1-2 Blöcke voll waren. Nicht immer mit sinnvollen sachen, aber voll. Ich würde jetzt einfach mehr machen, als du als sinnvoll erachtest. Dann ärgerst du dich später nicht. Wir haben auch hinter die Hochschränke noch vereinzelte...
  42. OWLer

    Küche von Nolte, was gibt es noch? 4,20 Stern(e) 5 Votes

    Endlich mal wieder ein Thread, mit ambitionierten Küchenvorstellungen. Ich kann den ganzen Plebs hier langsam auch nicht mehr sehen, wie sie sich Beine ausreißen, nur um popelige 5-10k an der Küche zu sparen. So stark gestartet und dann so eine Landung. Geräte der (unteren) Mittelklasse. Meine...
  43. OWLer

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ganz klare und erneute Empfehlung: Schaugläser installieren lassen. Alles andere geht bestimmt, ist aber Fischen im Trüben. Umdrehungen haben zumindest bei mir keine lineare Durchflussänderungen zur Folge.
  44. OWLer

    Finanzierung Kauf Bestandshaus BW, 800-850k€ 4,90 Stern(e) 15 Votes

    Das hat geholfen ;) Also wenn das für nur knapp 800k weggegangen wäre, hätte mich das sehr gewundert, auch wenn ich die Gegend schlecht einschätzen kann bzw. nur die andere Rheinseite mit der Weinstraße vom Urlaub kenne. Da kann man ja sofort einziehen. Selbst wenn die Fotos ggf. etwas geschönt...
  45. OWLer

    Sandwich-Dach gekauft, anderes Dach bekommen? 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Ich kenne als Sandwich Blech nur Produkte wie bondal von TKSE. Das ist aber m.E. nur etwas wie 2x0.5mm Blech mit zwischenliegender Folie. Sieht für den Laien aber - gerade auch aus dieser Entfernung - aus, wie ganz normales Blech.
  46. OWLer

    Luft in Wandheizung - Wie nachhaltig abstellen? 4,30 Stern(e) 4 Votes

    Im Zuge des Thermischen Abgleichs konnte ich den Durchfluss im Wohn/Ess-Bereich reduzieren. Jetzt scheint der Druck zu reichen, die Luft da rauszudrücken. Zusätzlich entlüfte ich jeden Morgen und Abend am HKV und hoffe, dass es irgendwann aufhört.
  47. OWLer

    Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 4,80 Stern(e) 11 Votes

    Ich wollte kurz eine Praxisrückmeldung der Berechnung geben. In Summe bin ich sehr zufrieden. Es ist mir gelungen, dass bei einer Heizkurve von 0.2 und Solltemperatur 21°C (Fußpunkt oder Parallelverschiebung bin ich mir unsicher - Standard 20°C) das Bad der wärmste Raum ist. Auf 24°C komme ich...
  48. OWLer

    Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Sehr irritierend. Nichts verfügbar und das was es gibt, ist billig. Solche Märkte habe ich noch nicht am eigenen Laib erlebt. Das Thema würde ich aussitzen - wenn ihr mit der Unsicherheit klar kommt. Aber zu diesem ersten Preis würde ich auf keinen Fall kaufen.
  49. OWLer

    Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck 4,90 Stern(e) 36 Votes

    Mein Maler scheint das auch schon öfter gehört zu haben. Der war da sehr energisch auf die vorherigen Gewerke zu verweisen und mich dann eingespannt, dass beim GU zu klären. Augenrollen bei ausnahmslos allen Beteiligten. Irgendwann geht es aber gut aus! Das mit der Heizung ist aber definitiv...
  50. OWLer

    Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 4,90 Stern(e) 44 Votes

    Ich glaube @Alessandro s Anlage gehört zu den am besten hier dokumentierten. Wobei 30kWh am Tag für Heizen bei 0°C Außentemperatur schon unambitioniert ist.
  51. OWLer

    Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 4,90 Stern(e) 44 Votes

    Da bin ich schon sehr beruhigt, dass ich mit den 1796kWh Wärme aus 413kWh Strom halbwegs im Rahmen liege. Der erste ganze Monat im Haus und dann auch gleich recht kalt. Schon sehr irritierend, wenn man 1000kWh Strom auf der Uhr für nur einen Monat stehen hat. Noch mehr irritierend, wenn man...
Oben