  1. A*

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. OWLer

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Nein es geht um den Heizkreisdurchfluss oder in deinem Fall Heizkörperdurchfluss.
  3. OWLer

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Genau so. In warmen Räumen besteht zu viel Durchfluss, wenn das weggedrosselt wird, kann sich der Durchfluss in unterversorgten Heizkreisen erhöhen. Jedenfalls wenn die Hydraulik das hergibt.
  4. OWLer

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Misst die Außentemperatur korrekt, also Display Steuerung gleich dem was ein anderes Thermometer außen anzeigt?
  5. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Vorlauf wird am Ausgang der Wärmepumpe gemessen und nicht In der Haushydraulik, da die immer spezifisch ist. es ist aber zu beachten dass die Wärmepumpe bei stark schwankenden Außentemps nicht gleich auf Soll kommt. Die Wärmepumpe "robbt" sich dann langsam ran. Sämtliche Sperrzeiten, Absenkungen...
  6. OWLer

    Wie kommt das Wasser in den Keller? 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Gibt gerade ein paralleles Thema dazu: https://www.hausbau-forum.de/threads/erheblicher-wasserschaden-im-neubau-doch-wodurch.46610/ Eventuell findest du ja dort Anregungen.
  7. OWLer

    Klinker blüht nach verfugen extrem 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Wir hatten das im ersten Winter auch relativ deutlich. Entweder ist es über 2 Sommer jetzt weg gegangen, abgewaschen oder keine Ahnung was, oder ich achte nicht mehr drauf... Ich weiß noch, wie mich das sehr geärgert hat. Aber ich weiß auch, dass ich nichts dran getan habe und mich heute nicht...
  8. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Meine Arotherm nagelt so derbst bei hohen Kompressordrehzahlen. Wenn der Winter vorbei ist, muss ich den Haufen mal aufschrauben und gucken, ob irgend ein Teil am Gehäuse anliegt oder sowas. Es ist echt nicht schön. Immerhin hat sich der Nachbar noch nicht beschwert. Ich würde mich nämlich...
  9. OWLer

    Schatten auf dem Grundstück durch Wald und Mehrfamilienhäuser 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Ich würde mir mehr Gedanken über die 5m Höhendifferenz machen - falls das Meter in den Höhenlinien sind - als über die Pollen. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Feinstaubfilter bekommst die Pollen aus der Hausluft. Draußen ist in der Zeit dann No-Go Area, wobei das für mich als Allergiker...
  10. OWLer

    Datenschutz beim Bauamt - (k)ein Thema? 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Bei uns im Baugebiet wurden die Grundstücksgrenzen vermessen und abgemarkt (immer noch keine Ahnung was das sein soll und warum ich hätte dabei sein sollen??) und danach gab es vom Vermesser die Grenzniederschrift. Für das halbe Baugebiet haben wir nun die eingetragenen Eigentümer des Grundbuchs...
  11. OWLer

    Erheblicher Wasserschaden im Neubau - doch wodurch? 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Tja das ist doof jetzt. Wenn die Teerschicht irgendwo nach Anfüllen beschädigt wurde, könnte sich das über die Rohre hinaus auch durch die Wände drücken. Da wird wirklich ein Sachverständiger die beste Lösung sein. Eventuell mit der Gebäudeversicherung mal sprechen, was man da machen kann?
  12. OWLer

    Erheblicher Wasserschaden im Neubau - doch wodurch? 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Wie sehen die Kellerwände aus? Auch WU Beton? Gibt es Fotos vom fertig (gegossenen) Keller von außen?
  13. OWLer

    Wasser auf Garagenflachdach läuft nicht ab 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Gut, in dem hochgeladenen Ausschnit steht nichts davon und die Ausführung stelle ich mir auch schwierig vor, da ja vorne die Regenrinne ist - eigentlich bräuchte ich dann ja eine umlaufende Brüstung oder sowas, dass das Granulat/Kies etc. nicht vorne runter erodiert.
  14. OWLer

    Wasser auf Garagenflachdach läuft nicht ab 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Da steht aber auch nichts von Begrünung?
  15. OWLer

    Wasser auf Garagenflachdach läuft nicht ab 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Egal was da steht, bei Flachdach gehört ein Gefälle eingebaut. Das hat auch alles nichts mit Begrünung zu tun.
  16. OWLer

    Wasser auf Garagenflachdach läuft nicht ab 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Egal ob begrünt oder nicht, jedes Dach gehört mit Gefälle ausgeführt. Wenn nichts abfließt, scheint kein Gefälle vorzuliegen und somit ein Mangel. Bei unserem Carport wurde mit Gefälledämmung zum Fallrohr gearbeitet, dass so etwas nicht passiert.
  17. OWLer

    Warum gehen die Baupreise nicht runter? 5,00 Stern(e) 77 Votes

    Habe auch im Umfeld gehört, dass ein GU auf Absage nochmal 10k runtergelassen hat und nach erneuter Absage nochmal 5k. So gut wie gewohnt, scheint es den Kollegen zurzeit nicht zu gehen, wenn sie ungefragt sich im Nachgang nochmal melden und am Preis drehen.
  18. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Und gucken ab welcher Temperatur der Heizstab übernimmt in den Einstellungen. Auf wieviel Grad steht der Bivalenzpunkt?
  19. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Das probiere ich mal aus. Das ist mir hingegen bekannt und war nicht die Frage. Auch darum geht es nicht. Mir ging es darum, dass bei mir im Standard-Hybridmanager/Bivalenzpunkt ein Wert eingestellt war, der sehr sehr hoch war. Dass du keinen Heizstab nicht nutzt, wenn du den Wert änderst...
  20. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    So meine Kenntnisse aus dem Studium. Dann das:
  21. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Mal eine Frage in die Runde, wie sehe ich eigentlich, ob der Unitower 230 oder 400V hat? 5adrig ist bei mir angeschlossen und im Testbetrieb geht der Heizstab über 5 kW. Auf welcher Temperatur steht eigentlich der Heizstab bei der Inneneinheit? Bei mir war das Standard irgendwas um die 0°C...
  22. OWLer

    Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 4,80 Stern(e) 4 Votes

    wie genau geht das dann vonstatten? Doch nur mit angehängten Decken, was es in 100% der mir bekannten Einfamilienhaus nicht gibt.
  23. OWLer

    Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 5,00 Stern(e) 6 Votes

    Alle Jahre wieder 80% auf dem Dachboden. Die Fensterfalzlüfter haben nichts gebracht. Habe jetzt nochmal einen Entfeuchter bestellt. Das gute ist ja, dass ich oben die Lüftung stehen habe und deswegen auch einen Kondensatablauf habe. Der Entfeuchter wird einfach per Ablaufschlauch daran...
  24. OWLer

    Wohin gehen die Leitzinsen der EZB? 4,90 Stern(e) 16 Votes

    Kommentare sind in diesem Fall irrelevant und die FED hat diese Einschätzung selbst mit dem Dotplot chart veröffentlicht. Oft lohnt sich ja die Recherche in der Primärquelle und nicht Telegram. Und im Übrigen bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht wegen einer Zinsprognose mit z.B. Durran...
  25. OWLer

    Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Mit der großen Einschränkung, dass es irgendwo hinmuss. Bei uns unter dem Extrich - da komme ich nie wieder ran. Deshalb: alle Rohre vorlegen lassen und im Hauswirtschaftsraum rausbaumeln lassen. Überlegen, wie man die Zu- und Fortluft durch die Wände bekommt und schon ist alles vorbereitet. Das...
  26. OWLer

    Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Ich hätte gesagt, nur Rohre legen lassen und dann selbst das Gerät anschließen. Oder meinst du das? Einfach bis Oktopus und dann selbst Gerät kaufen, anschließen und Inbetrieb nehmen. So ein Gerät ist so komplex, wie ein Toaster.
  27. OWLer

    Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Was führt dazu dass der Bodenaufbau im EG 18 cm sind und im OG nur 13cm? Und wenn ist das nur bisschen Styropor. Das kostet nichts. Eher dann schon die zusätzliche Steinreihe um die Raumhhöhe gleichbleibend zu lassen.
  28. OWLer

    Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Wir sehen uns dann wieder in 5 Jahren im Thread "Hilfe überall Schimmel im Haus und Gäste sagen sie bekommen bei uns Kopfschmerzen". Einmal am Tag lüften widerspricht allen anerkannten Regeln zu Lüftungskonzepten in Neubauten. So sieht übrigens die CO2-Konzentration TROTZ...
  29. OWLer

    Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Eventuell ist er nicht der richtige Bauunternehmer oder hängt in der Vergangenheit fest? Ich kenne niemanden, der durch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (zentral!) genervt ist und sie ausstellt. Ausschließlich Bauten mit dezentraler Lüftung zeichnen sich in meinem Umfeld davon aus, dass Geräte...
  30. OWLer

    Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 4,80 Stern(e) 4 Votes

    1. glaube zu 98% dass die Abrechnung fehlerhaft ist oder ihr mit 16°C RT und Heizen über die Nachbarn (aka schnorren) auskommt. 2. kann diese Frage niemand für dich beantworten. Nur du weißt wie heiß, oft und lange duscht oder badest. zu 2 gibt es Datenblätter von Brauseherstellern. mit...
  31. OWLer

    Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Die Grundsätzlichen Zusammenhänge sind dir aber bekannt? kfw 40 hat einen maximalen Heizbedarf pro qm und Jahr. Wenn du weißt wie viele qm du bekommst, kannst du doch die kWh grob als Richtwert ausrechnen. Danach kommt es auf die Verwendete Wärmepumpe und deinem Stromtarif an.
  32. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Nein, es gibt Resonanzfrequenzen. Mein Nachbar hat auch die Arotherm und die habe ich letzten bei 4-5°C AT zum ersten mal deutlich gehört - also im Innenraum. Meine ist in dem Bereich auch sehr laut und drönend. Abtauen und Warmwasser hat auch ganz unangenehme Frequenzbereiche, die durchlaufen...
  33. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Da gibt es auch elendig lange Threads zur Geräuschdämmung. Leise sind die nicht und die neuen Serien sind nicht mal nennenswert billiger, wie in der Vergangenheit.
  34. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Bei Monoblock ist mir noch keine schlüssige Begründung geliefert worden, warum der EnergieEINSATZ mit eingerechnet werden sollte. Output/Input ist meine Meinung. @Tolentino hätte dann knapp über 4 als Arbeitszahl. Monoblock steht außen und die elektrische Energie "verpufft" bzw. wird im...
  35. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    So Statistiken für November auch gemacht. Energieertrag für Heizen und Warmwasser: 1212 kWh Energieeinsatz lt. Anlage: 297 kWh In Summe also Arbeitszahl knapp über 4. Bevor wieder wer kommt: Ja Pumpenstrom und sonstiges ist nicht mit inbegriffen. Rechnet bei Gas aber auch niemand mit ein...
  36. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Was ich als überhaupt nicht gut bezeichnen würde! Kann aber auch mit der hohen Luftfeuchtigkeit zurzeit zusammenhängen und dem mindstestens stündlichem Abtauen. Jahresarbeitszahl ist eigentlich unabhängig vom Dämmstandard mit der Tendenz bei schlechtem Dämmstandard höher auszufallen. Es wird...
  37. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Nein. Soweit ich das in Erinnerung habe, nicht. Das eine Ventil für Warmwasser ist innen in Hydrostation/Unitower. Wir haben hier eine wirklich hohe Vaillant-Durchsetzung bei Wärmepumpe. Ich habe hier zum Beispiel noch nirgendwo eine Bosch Wärmepumpe gesehen. Pleite somit sicher nicht. Die...
  38. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    da wir alle zurzeit wohl nicht kühlen, könnten das die Schaltungen vom 4wege Ventil in den statistike sein
  39. OWLer

    KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 4,80 Stern(e) 12 Votes

    Laschet ist auch angetreten mit dem Versprechen die Kita-Beiträge in NRW abzuschaffen und wollte dann Kanzler werden. Von beidem redet heute auch niemand mehr.
  40. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ziemlich. Hatte mal verschiedene Versionsstände der Bedienungsanleitung verglichen und bei meiner (gedruckten) war es nicht mit in den Menüs. Bei neueren (online) ist die Funktion erwähnt. Ich werde das einfach maximal lange ignorieren - zurzeit werden Winter ja im Schnitt wärmer und kürzer...
  41. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Schon, daber dann wartet er immer erst einmal ab, ob es wirklich so kalt ist/bleibt. Der Heizzyklus wird auf jeden Fall unterbrochen und nur unter 4°C läuft er wieder los. Mit der Durchheizen-Funktion läuft es einfach weiter.
  42. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich sehe gerade, dass ich gar keine Garantie mehr habe.... Hm, dann bleibt es so - eventuell tausche ich die Platine dann auch mal selbst. Bei Kleinanzeigen habe ich mir jedenfalls auch schon einen Sucheintrag für die sensoCOMFORT Einheit erstellt. Bei meiner alten Version fehlt die Funktion...
  43. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Müsste man mit dieser Aktion dann nicht mindestens 800kWh einsparen? Ich werde jedenfalls noch einmal mit dem Service bezüglich Energieintegral über das Internetformular Kontakt aufnehmen. Versuchen kann man es ja.
  44. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Also in meiner Welt ist >260€ nicht mehr nix.... oder sprechen wir von anderen Preisen/Bezugsquellen.
  45. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Kannst du bitte kurz deine Kommunikationsstrategie mit Vaillant mitteilen? Mein Heizi war zur Wartung da und wusste selbstverständlich von nichts und sagte, dass ich das direkt mit Vaillant klären soll.
  46. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Im Altbau würde ich tatsächlich doch mal die adaptive Heizkurve ausprobieren. Setzt natürlich voraus, dass das Bedienteil im Wohnraum hängt und dort die Leit-Innentemperatur messen kann. Wenn sich das dann eingependelt hat, kann man sie ja fest reinschreiben. Auf YT gab es da mal von dem...
  47. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Jeden Tag entlüften. Irgendwann ist leer. Allerdings wirst du dann wahrscheinlich wieder Wasser nachfüllen müssen, da sonst der Druck zu stark sinkt.
  48. OWLer

    Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Das nicht. Aber die Hersteller geben da ja die max. Leistung an und nicht die kleinstmögliche Leistung/maximale Drosselung.
  49. OWLer

    Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Wichtig. Du brauchst die Heizleistung bei den Minusgraden und nicht +7°C. Eigentlich nüssten die Hersteller verpflichtet werden, die Heizleistungskurve an erster Stelle darzustellen. Niemanden ist mit den Top Effizienz und Leistungswerten bei A7/W35 geholfen.
  50. OWLer

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich unterstütze dieses Anliegen. Ich diskutiere ja gerne über die Wärmepumpe, Einstellungen und Optimierungen. Aber dieses ganze Gescripte ist ganz weit weg von mir. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das global gesehen ein hohes Interesse findet.
  51. OWLer

    Aktuelle Kosten Energieberater 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Wir lagen für KWF153 auch ca. bei diesem Betrag. Themenverwandte Frage: Wie findet man einen Fähigen? Die Webseite Energieefizienzexperten in der Nähe und dann alle Schornis rausfiltern und nur auf Architekten/BauIngs konzentrieren? Kumpel aus der IT überlegt das Elternhaus zu übernehmen und...