    Moin, ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, einen Sachverständigen einzubeziehen. Einbehalt von Geld kann auch schnell zu Rechtsstreit führen und dann bei ungerechtfertigten Einbehalten zu Zinszahlungen. Aber kurz allgemein dazu gesprochen: Das Gebäude sollte vom Unternehmer frei von Sach-...
  3. J

    Dachterrassen Gefälle Planung Korrektur auf Wohnraum 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Hi, ich hab das jetzt auf die Schnelle nicht ganz verstanden warum die Baufirma es nicht nachbessern kann, aber kann mich mit dem Thema gern auseinandersetzen, wenn ihr mir alles zukommen lasst. Meine Email-Adresse sollte in meinem Profil sichtbar sein, ansonsten schreib mir kurz, damit ich...
  4. J

    Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Ja, es wird so gemacht und auch darauf eine Gewährleistung gegeben, aber dann gibt es eben Kleber oder Bandagen über den Fugen, die das eben aufnehmen können und die Handwerker wissen dann auch was sie tun. Habe ja oben einen Weg beschrieben, wie es technisch richtig hergestellt werden kann...
  5. J

    Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Das würde ich so nicht stehen lassen. Du kannst wegen deines guten Falls nicht auf die Allgemeinheit zurück schließen und behaupten es passiere nichts. Die Norm sagt, dass eine Dehnfuge im Fußbodenaufbau aufzunehmen ist, da sich durch unterschiedliche Bewegungen sonst Probleme einstellen. Ich...
  6. J

    Zwei "Lagepläne": Bodengutachter, Vermessungsbüro, Interpretation? 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Hallo, Ich fasse kurz zusammen: Der Lageplan Baugrundgutachten basiert auf Höhenlinien, die vsl. einer früheren Einmessung entstammen. Der Lageplan des Vermessungsbüros wurde auf Basis mind. eines festen Höhenpunktes in dem dort aufgeführten Raster erstellt und zeigt die Höhenangaben, von denen...
  7. J

    Montage einer Garagen Nebeneingangstür 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Moin, ich würde ein 4D Kompriband (z.B. Illbruck) nehmen. Unten wird trotzdem ausgeschäumt. da es nur ein Nebenraum in einer Garage ist würde ich mir da aber nicht zu viele Gedanken machen. LG
  8. J

    Selbstvornahme - Kosten abziehen 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Moin, das ist innerhalb eines Forums sicherlich schwierig zu beurteilen. Wie ist überhaupt die Rechtsgrundlage? Könnt ihr eure Ansprüche rechtskräftig durchsetzen? Sind die entstandenen Kosten in oller Höhe abziehbar oder sind Mehrkosten entstanden weil ihr auch Fehler gemacht habt? Rein...
  9. J

    Sockelputz - Nacharbeiten oder so korrekt? 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Hi, Ich verstehe die Frage nicht ganz. Also geht es um den Übergang des Sockelputzes (hier schwarz) an die Abdichtung die auf den anderen Bildern erkennbar ist (1), oder geht es darum, dass das Schwarze später sichtbar bleibt weil ihr das Gelände nicht bis über das Schwarze anhebt (2)? Falls...
  10. J

    Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 4,70 Stern(e) 10 Votes

    Moin, 1. Notwendigkeit - meines Erachtens hat der Sachverständige Recht. Ein Verschluss reicht hier nicht aus, denn die Bauordnung sieht eine bauliche Sperre vor. Es könnte also das Öffnen des Fensters bereits beim Einbau des Fensters mechanisch verhindert werden. Eine reines "Abschließen"...
  11. J

    Verputze Rohbauwände und Betondecken fugen spachteln 4,70 Stern(e) 6 Votes

    Hi, die Arbeitsschritte an sich sind prinzipiell richtig, ihr könnt auch als erstes grundieren, dann sieht man die Fehlstellen etwas besser (wegen der Reflexionen). Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass eine "Q3-Spachtelmasse" dann die Oberfläche zu Q3 werden lässt. Q3 ist eine...
  12. J

    Abdichtung meiner Klinkerfassade 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Also die Abdichtung hätte an der Seite hinter deiner Rollladenschiene am Rahmen und an dem Mauerwerk hochgeführt werden müssen (so wäre es technisch vollständig richtig). Das geht aber nur, wenn der Klinker noch nicht da ist. Ich denke, dass dies in 95% der Fälle auch nicht ausgeführt wird. Ich...
  13. J

    Abdichtung meiner Klinkerfassade 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Okay, Ebenerdig heißt, dass du aus deinem Haus ohne eine Stufe oder eine Schwelle nach draußen gehen kannst. Also Pflasterhöhe = Fliesenhöhe (o.a. Belag) also das Flüssigkunststoff sind gut ausgeführt aus. Auf dem zweiten Bild glaube ich erkennen zu können, dass er mit dem FlüKu auch auf die...
  14. J

    Abdichtung meiner Klinkerfassade 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Hi, Ich muss das erst einmal sortieren: 1) Der Dachdecker dichtet den Fensteranschluss ab Der Türanschluss ist sicherlich ebenerdig? Also ohne Versatz innen und außen? 2) Frage: Gibt es am Hintermauerwerk eine Abdichtung die vor der Erstellung des Klinkers hergestellt wurde? Und wenn Ja, wo...
  15. J

    Orange Wanne gut oder schlecht? 4,60 Stern(e) 5 Votes

    Moin, alles was eine weiße Wanne zu erfüllen hat ist in der WU-Richtlinie geregelt. M.E. ist ein Faserarmierter Beton dort nicht geregelt und auch weiterhin meines Erachtens nicht Allgemein anerkannte Regel der Technik. Ich Persönlich würde dies Wagnis nicht eingehen wollen...
  16. J

    Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Hi, über die Gründe eines solches Risses kann man aus der Ferne nur mutmaßen. Aller Voraussicht nach ein Setzriss. Da muss ein Fachmann (Statiker) rauskommen und den Grund und die Gefahr die sich daraus u.U. ergibt einschätzen. Danach kann ein Fachunternehmen dir sagen was es kosten wird...
  17. J

    Kunststofffaserbeton / Makrofasern - jemand Erfahrung? 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Also Bewehrung einschl. Einbau wird irgendwas um 1200€ die Tonne kosten. All zu viel Mengen werden dort ja sicherlich nicht drin sein. Die Zeitersparnis sind dann die Dauer des Flechtens. Ich kenne dein Haus nicht, aber für ein Streifenfundament bei einem Haus würde ich 3 Tage schätzen. Ich...
  18. J

    Kunststofffaserbeton / Makrofasern - jemand Erfahrung? 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Hallo, mit Faserbetonen haben noch wenige Firmen Erfahrung. Sie sind in der Verarbeitung und in der Mischungszusammensetzung sehr aufwendig (Verteilung und Lage der Fasern innerhalb des Betongefüges). Daher werden Faserbetone, anders als übliche Betone, in sog. Leistungsklassen unterschieden...
  19. J

    Betonfertiggarage Betongüte C45/55 C35/45 C30/37 4,30 Stern(e) 4 Votes

    Moin, ja die Preisunterschiede zwischen den Klassen sind schon erkennbar. Zwischen einem C30/37 und einem C45/55 liegen in der Herstellung dann auch Welten. Grundsätzlich haben höherwertige Betone ein dichteres Gefüge (weniger Poren). Schalltechnisch hat dies jedoch keine nennenswerte...
  20. J

    Sachverständiger während der Bauphase 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Moin zusammen, kurze Frage zum Thema Sachverständigen: würdet ihr auf ein Dekra oder TÜV Zertifikat wert legen oder nach welchen Kriterien sucht ihr euren SV aus? Würdet ihr (in Zukunft) das Geld für eine Begleitung während der Bauphase ausgeben ? lg Jann
  21. J

    Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Zur Frage ob das erlaubt ist, müsste man in die Berechnungen schauen. Es wir deine Mindestluftwechselrate gefordert, welche auf Grundlage der DIN1946-6 unter Annahme verschiedener Faktoren errechnet wird. Wenn diese nicht durch die normale bauliche Gegebenheit erreicht wird, müssen entsprechende...
  22. J

    Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Guten morgen, grundsätzlich ist es erst einmal "normal", dass bei einem Neubau relativ hohe Luftfeuchtigkeit vorzufinden sind. Das liegt daran, dass während der Bauphase, insb. auch im Ausbau durch Putz und Estrich sehr viel Feuchtigkeit in das Gebäude gebracht wird und zeitgleich das Haus sehr...
  23. J

    Preiserhöhung trotz Pauschalfestpreis 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Ich habe unter meinem Profil unter "Informationen" meine Emailadresse hinterlegt. Dann kann ich diese dort später wieder löschen wenn du es mir geschickt hast.
  24. J

    Preiserhöhung trotz Pauschalfestpreis 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Moin, wenn ihr keine Preisgleitklausel vereinbart habt, kann der Unternehmer die Kosten nicht an euch weiterberechnen. Das ist das sog. unternehmerische Risiko. Auch eine Weg über "höhere Gewalt" wo der Bauherr theoretisch noch mit zahlen muss, sehe ich hier nicht akzeptabel da richtigerweise...
  25. J

    Kellerangebot stimmig (Weiße Wanne / KfW)? 4,00 Stern(e) 3 Votes

    Kein Ding :) wenn du Infos hast schau ich mir das gern an und helfe wenn ich kann auch gern weiter. WU ist so eine kleine Passion von mir und ich sehe im Berufsalltag das selbst große Bauherren und Planungsbüros damit ihre Probleme haben ;) Lg Jann
  26. J

    Kellerangebot stimmig (Weiße Wanne / KfW)? 4,00 Stern(e) 3 Votes

    Moin moin, Vorweg - zum Thema Dämmung ausreichend für KFW kann ich nichts sagen - das muss von einem entsprechender Planer geprüft werden. Thema WU-Keller 1) Ihr bekommt zur Zeit nur eine WU-Sohle mit einer Dichteinlage zwischen Wand und Sohle (Fugenband) 2) Da euch eine Abdichtung mittels...
  27. J

    Sockel - Dichtschlämme erforderlich? 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Hi, ich schulde dir noch die Angaben: Hier ist das entsprechende Details aus der 18533 Teil 1 - dargestellt mit einem Keller darunter aber das ist für den Anschluss des WDVS an den umgebenden Bodenraum egal. Dort siehst du einen "Feuchteschutz", welcher 5 cm über GOK zu führen ist. Dieser...
  28. J

    Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Ja, ich würde alles abdichten was vorher frei lag.
  29. J

    Sockel - Dichtschlämme erforderlich? 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Die 18195 gibt es nicht mehr - bzw. dort werden nur Begeifflichkeiten erklärt. Dafür gibt es jetzt die 18530 Reihe - je nach Beanspruchung und Lage der Abdichtung.
  30. J

    Sockel - Dichtschlämme erforderlich? 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Eine Abdichtung im Hintermauerwerk muss ohnehin vorhanden sein. Nach neuer Normung wird auch am Oberputz im Sockelbereich entsprechendes gefordert. demnach wäre das nach jetziger Normung falsch. Es entscheiden sich aber viele dagegen weil es sich optisch absetzt, das kann natürlich jeder frei...
  31. J

    Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Also ich würde schauen wie die Höhenlage bei eurer Nachbarin ist. Der Beton sollte bei ihr und in der ehemaligen Situation bereits „unterirdisch“ gewesen sein. Insofern denke ich dass der Bereich genügt, um den aufgeschüttet wurde. Das Zeug könnte man mit einem Quast aufbringen, das ist eine...
  32. J

    Sockel - Dichtschlämme erforderlich? 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Okay, ja das meine ich. Ich schau da nachher mal rein. ich hätte empfohlen eine Schlämme von Sto tu nehmen, dort heißt das Zeug flexyl. Muss aber später einmal genauer in die Datenblätter schauen
  33. J

    Sockel - Dichtschlämme erforderlich? 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Moin, die Hersteller haben an dieser Stelle Regeldetails, die vorschreiben, dass eine Abdichtung mittels Dichtungsschlämme, aus dem jeweiligen System, vorzusehen ist. Diese wird eigentlich nicht überputzt, kann aber überstrichen werden. Kannst Du mir den Hersteller nennen? Dann suche ich dir...
  34. J

    Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Moin, ja, es kann sich bei ihr schon ändern. Vorher konnte das Wasser ablaufen und nun steht es nach dem Regen an der Wand. Die Noppenbahn soll ein Ablaufen des Wassers fördern und ist daher erst einmal richtig. Wenn da nun das Wasser aber steht, kann das Wasser nur in die Richtung der...
  35. J

    Perimeterdämmung mit Vlies nötig? 4,30 Stern(e) 3 Votes

    Moin, natürlich sollte man eigentlich eine mit Vlies nehmen, aber wenn du sie gar nicht bekommst, würde ich zumindest eine Noppenbahn anlegen - diese gibt es auch mit Vlies. Ich persönlich hätte die Dickbeschichtung hochgeführt. Eigentlich muss du ja ohnehin 15 cm über den Belag eine...
  36. J

    Seitliche Abdichtung der Bodenplatte 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Nein sorry, Bekleidungen solcher Art sind nicht mein Gebiet. ich denke das EPS und xps eher weniger zur direkten Montage von irgendwelchen Dingen geeignet sind
  37. J

    Seitliche Abdichtung der Bodenplatte 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Hmm ok, dann könnte man statt xps auch spezielle EPS sockelplatten nehmen, empfehle trotzdem xps mit Struktur sonst hält der Putz nicht … der Putz sollte auch eine feuchtesperre sein - gibt es von den namhaften Herstellern und heißen immer irgendwas wie Flexyl etc. Wenn du das so aufbaust mit...
  38. J

    Seitliche Abdichtung der Bodenplatte 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Ah okay - verstanden... Frage 1 - XPS oder EPS -> XPS Frage 2 - Eine Überführung der Abdichtung von 5 cm auf die Seite der Platte ist nicht ausreichend. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Wasser eigentlich ansteht. Daher würde ich empfehlen eine Abdichtung anzubringen. Bei der Frage mit was...
  39. J

    Seitliche Abdichtung der Bodenplatte 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Moin, ich habe das nicht ganz verstanden. Kannst du das aufzeichnen? Abdichtung seitlich außen an der Bodenplatte oder in der Fläche? Wohin die Dämmung? LG Jann
  40. J

    Preisgleitklausel im Vertrag mit GU 4,80 Stern(e) 13 Votes

    Moin, ich finde, dass Preisgleitklauseln nicht vereinbart werden sollten (wenn man Bauherr ist). Für Stahl z.B. ist es aber üblich - dort sagt man eine Preisbindung für den vsl. notwendigen Zeitraum zu und sollte die Bauzeit über den Zeitraum hinausgehen wäre der Preis neu zu verhandeln...
  41. J

    Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Also wenn man sich einen Keller bauen lässt sollte der „Verkäufer“ zumindest abfragen was man mit dem Keller machen möchte und einen dann über die Möglichkeiten der Konstruktion und daraus resultierenden Rahmenbedingungen informieren damit der Bauherr eine Entscheidung treffen kann. Fragen...
  42. J

    Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Erstmal zurück zu deinem Bodengutachter - Das außen drückende Wasser hat keinen Einfluss auf ein Schwitzwasser im inneren. Wenn ihr den Keller höherwertig nutzen wollt sollte man über Dämmung nachdenken. WU hält Wasser von außen fern, wenn das Bauteil auskühlt kann Wasser aus der Luft innen...
  43. J

    Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Das verstehe ich anders - das Themas "sofort einlegen" ist "definitiv erledigt" da es bereits ausgeführt wurde. Ich gebe deinem Beitrag #9 aber recht, ich hab mir das nicht gut genug angeschaut. Ich wollte vielmehr grundlegend darauf eingehen, dass wenn eine Abweichung der Norm im Fall einer...
  44. J

    Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Also ich arbeite selbst in einem Bauunternehmen, allerdings im Geschosswohnungsbau. Hier sind WU-Bauteile also Tiefgaragen ja mittlerweile Standard aber die Diskussion trotzdem jedes mal wieder die Gleiche. Der Unternehmer kann nur einkalkulieren, was auch ausgeschrieben wird. Der kann erstmal...
  45. J

    Trinkwasserleitungssystem gesucht 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Hi, Aluminium-Verbundrohr von Geberit "Mepla" mit passenden Fittingen. Hier haben wir in der neusten zeit jedoch Probleme mit Fehlpressungen der Fittinge. Geberit bringt jetzt ein neues Produkt auf den Mark namens "FlowFit" damit sollten Fehlpressungen vermieden bzw. besser erkannt werden. In...
  46. J

    Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 4,60 Stern(e) 7 Votes

    Moin, ich bin beruflich dauerhaft in Kontakt mit WU-Bauteilen und habe darüber auch meine Abschlussarbeit im Bauingenieurswesen geschrieben. Eine Drainage dazu verlegen ist durchaus unüblich. Ich erachte es auch nicht für sinnvoll - Warum sollte ich dann das Geld für das WU-Bauteil ausgeben...
  47. J

    Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Hallo, es ist ganz einfach - Eine Abdichtung muss nach Norm hergestellt werden. Ist dies nicht der Fall liegt ein technischer Mangel vor. Eine "Verhältnismäßigkeit" gibt es nicht. Ein späteres Anschließen ist m.E. eher schwierig, da es Überlappungen gibt. Bei einer Abdichtung mittels...
  48. J

    Fundament und Mauerarbeiten - Liegt hier ein Mangel vor? 4,80 Stern(e) 5 Votes

    Hi, also 1. sehe ich das Thema mit dem Abflussrohr gar nicht so entspannt - "stemmen sie sich schon frei" ist bei einem Bodendurchlass in der Bodenplatte auch nicht die goldene Lösung - eine Mangelmeldung würde ich alle mal dafür aufsetzen. 2. Das Mauerwerk ist ebenfalls mangelhaft. Solche...
  49. J

    Elementdecken nur spachteln+schleifen oder mit Vlies bekleben? 4,80 Stern(e) 9 Votes

    Die Poren de Decke lang ausziehen, die Fugen ebenso, spachteln und lang ausziehen. Risse können entstehen und werden auch durch Vlies nicht dauerhaft kaschiert. Ich finde es nur so wie oben beschrieben und gestrichen gut. Ist aber persönliches Empfinden. Mit dem Vlies sieht man die restl. Poren...
  50. J

    Weiße Färbung der Wand, nachdem wir (vor Monaten) gestrichen haben 5,00 Stern(e) 4 Votes

    Sieht ein wenig so aus, als würde dort die Wand austrocknen und die Salze mitziehen. Wo das Bett stand mag es wegen der fehlenden Konvektion nicht ausfallen / trocknen. Entweder Baufeuchte oder es liegt eine Undichtigkeit vor. Die Wand muss innen nicht feucht sein. lg
  51. J

    Elementdecke Elektroinstallation 4,60 Stern(e) 5 Votes

    Moin, musste nicht in Beton verlegen. Man macht es nur, damit die Kabel im darüber liegenden Fußbodenaufbau nicht stören oder Schaden nehmen. Könnt ihr so machen. lg