Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD

4,70 Stern(e) 7 Votes
C

cyberthom

Hallo @cyberthom

jetzt wollte ich mich mit dem Statuscode beschäftigen, hatte also erwartet das da irgendwo in der "hmu" 101 ,104 usw. auftauchen, tut es aber nicht!

08.hmu.csv
Code:
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State0,,,,,00,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
#r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
in er hcmode.inc
Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# Status codes,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,scode,,,

# HC Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Status16,Außentemperatur,,,,16,,,temp,,,

# HC Betriebsart2,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B511",,,,,,,
*uw,,,,,,"B510",,,,,,,
uw,,SetMode,Betriebsart,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,
#potential last byte: currentmode,s,UCH,0=off;1=standby;2=heat;3=water,,
r,,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Außentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus,,,,01,,,temp1;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,
r,,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,hwcmode;temp0;temp1;temp0;temp1,,,
r,,Status,Status,,,,03,,,temp;press;press;hcmode2;HEX,,,

*uw,,,,,,"B512",,,,,,,
uw,,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe,,,,00,,,UCH,0=off;100=on,,
Also auch nicht's

Gruß
In meiner 08.hmu.csv steht :
Code:
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Das sieht also gut aus bei dir. Du müsstest die Werte vom ebusd bekommen.

Meine Config in der default config:
Code:
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.

# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="--pollinterval=5 --scanconfig -d /dev/ttyAMA0 --latency=200 -p 8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --configpath=/etc/ebusd/config --enablehex --mqtthost=192.168.2.153 --mqttport=1883 --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqttjson"
 
M

meierchen006

Hallo @cyberthom

ich weiß ich stelle viele Fragen, aber ich kenne mich darin bestimmt zu wenig aus.
Deine .zip Datei habe ich jetzt geladen. Ich bin jedoch noch nicht dazu gekommen diese in mein System zu übertragen.

Im Beitrag #73 schreibst du von einer "default config" Datei

Code:

Meine Config in der default config:
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.

# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="--pollinterval=5 --scanconfig -d /dev/ttyAMA0 --latency=200 -p 8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --configpath=/etc/ebusd/config --enablehex --mqtthost=192.168.2.153 --mqttport=1883 --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqttjson"
bisher habe ich diese weder bei mir in meinem aktuellen ebusd-2.1x Ordner gefunden, auch deiner .zip Datei nicht.
Wo soll sich diese befinden? Ich mache mal ein paar Screenshots von meinem aktuellen Ordner

\\192.168.56.123
1731166578970.png


\\192.168.56.123\config
1731166627364.png


\\192.168.56.123\config\etc
1731166663332.png


\\192.168.56.123\config\etc\ebusd
1731166687895.png


\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x
1731166713639.png


\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x\de
1731166741380.png


\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x\de\vaillant
auch hier in diesem Ordner ist keine "default" oder "default config" Datei vorhanden!


Weitere Frage

Was mir noch aufgefallen ist das ich Log des ebusd Adapters im Log ein Error habe. und zwar mit meiner mqtt URL


1731167226453.png


mqtt: invalid URL mqtt://username:passwort@192.168.xxx123/eas

jetzt muss ich mein Passwort beschreiben in dem ein "@" Zeichen vorhanden ist:

mqtt://username:xx@xx@192.168.xxx.123/eas

Kann es sein dass dadurch was falsch läuft, obwohl ich ja Daten per MQTT empfange?
oder was könnte an dem Link falsch sein?
 
M

meierchen006

Hallo ich nochmal.

Ich habe jetz ein Neustart des ebusd Adapters gemacht.

der Error kommt also bei jedem Start:
1731168292068.png


obwohl später unten steht
arotherm-plus-homeassistant-ebusd-674499-2.png
 
C

cyberthom

Hallo @cyberthom
ich weiß ich stelle viele Fragen, aber ich kenne mich darin bestimmt zu wenig aus.
Deine .zip Datei habe ich jetzt geladen. Ich bin jedoch noch nicht dazu gekommen diese in mein System zu übertragen.
Im Beitrag #73 schreibst du von einer "default config" Datei
bisher habe ich diese weder bei mir in meinem aktuellen ebusd-2.1x Ordner gefunden, auch deiner .zip Datei nicht.
Ich verstehe die Frage nicht. Die Lokation der Datei steht doch mit dabei:
Code:
 # /etc/default/ebusd:
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen
Oben