Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD

4,80 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 6 der Diskussion zum Thema: Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
>> Zum 1. Beitrag <<

M

Martin62

OK, das muss ich mir dann in Ruhe nochmal anschauen. Das läuft aber bei mir etwas anders. Den Scan macht die Ebusd Umgebung. Dort gebe ich den Pfad an, wo die CVS liegen. Der Adapter im iobroker holt sich die Daten dann ab.
 
M

meierchen006

Hallo @Martin62

Hast du noch einen Wert für die Betriebsstunden?

So sieht im Moment meine hmu.csv aus:

Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field3,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field4,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
# Heatpump statistics,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHc,,,,,00,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyCool,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Hours,,,,,40,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHc,,,,,41,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHwc,,,,,44,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursCool,,,,,43,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# some more statistics from Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentYieldPower,,,,,23,,,D1B,10,kW,aktuell gewonnene Energie aus der Umwelt in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentConsumedPower,,,,,24,,,D1B,10,kW,aktueller Stromverbrauch der Wärmepumpe in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D1B,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Total heating yields,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B516","18",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldTotal,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Total electric power consumption,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ConsumptionTotal,,,,,02,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,"B51A","06FF34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Ecologic energy Yields,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#*r,,,,,,"B516","1A01",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear1,,,,,0100,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear2,,,,,0200,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear3,,,,,0300,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear4,,,,,0400,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear5,,,,,0500,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear6,,,,,0600,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear7,,,,,0700,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear8,,,,,0800,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear9,,,,,0900,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear10,,,,,0A00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear11,,,,,0B00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear12,,,,,0C00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
# Electric power consumption,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#*r,,,,,,"B516","1A02",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear1,,,,,0100,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear2,,,,,0200,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear3,,,,,0300,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear4,,,,,0400,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear5,,,,,0500,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear6,,,,,0600,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear7,,,,,0700,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear8,,,,,0800,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear9,,,,,0900,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear10,,,,,0A00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear11,,,,,0B00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear12,,,,,0C00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
# Values from UniTower Test Menu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B514,05,,,IGN:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,WaterThroughput,,,,,2B03FFFF,,,UIN,,l/h,Aktuelle Heizwasser Durchflussrate der Wärmepumpe in Liter pro Stunde,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,hcmode.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Da sind die Kompressor-Starts drinnen >> grün
ich hätte gerne noch die Betriebsstunden. >> Magentafarben

arotherm-plus-homeassistant-ebusd-673608-1.png
arotherm-plus-homeassistant-ebusd-673608-2.png


Gerade die beiden Werte hätte ich gerne zum aufzeichnen in HA, wie geschrieben die Ein/AUS-Zyklen habe ich
 
M

Martin62

Das sieht im iobroker komplett anders aus und da muss ich auf Suche gehen. Die Betriebsstunden interessieren mich auch nicht so, deshalb habe ich das auch nicht gleich in petto.
Übrigens, danke für den Tipp mit der 15.ctlv3.csv. Unter ebusctl Info habe ich die Version 2. Jetzt muss ich das noch in der config irgendwie hinbekommen, dass die richtige Datei geladen wird. Das heißt dann wieder viel lesen.
 
R

RotorMotor

Habe bei mir gerade mal die Betriebsstunden gecheckt, bei mir funktioniert es mit der gleichen Configuration.
Was passiert bei dir, wenn du den Wert abfragst?

Code:
mosquitto_pub -m '' -t 'ebusd/hmu/KompressorStunden/get'
mosquitto_pub -m '' -t 'ebusd/hmu/KompressorStarts/get
./src/tools/ebusctl find -v | grep -i KompressorS
hmu KompressorStarts = =2954
hmu KompressorStunden = =5768
 
M

meierchen006

Hallo @RotorMotor,

also erstmal muss ich schreiben das ich dem HomeAssistant ganz neu bin,
erst seit ich den ebusd habe beschäftige ich mich auch mit HA und dem ebusd.

Das was du oben schreibst sind für mich "Bömische Dörfer",
Wo gibst du dass ein? Ich habe einen Windows 11 PC.

Ich habe in Home Assistant den Ordner ebusd-2.1x in dem alle Dateien sind die zur Abfrage für Vaillant Wärmepumpe sind.
Unter anderen die hmu.csv (die ich oben in Beitrag 32 aufgelistet habe).

Diese hmu.csv lasse ich mir dann in MQTT Explorer in HA anzeigen. Nach einiger Zeit werden dann im MQTT Explorer alle Topics angezeigt
(ich glaube 25)

hmu.csv
r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MQTT Explorer
HKPumpeStarts = { "0": {"name": "", "value": 265}}
KompressorStarts = { "0": {"name": "", "value": 404}}

werden angezeigt

HKKompressorStunden und HKPumpeStarts werden nicht angezeigt.

Ähnlich war das auch mit dem Intergral
Code:
r1,,Integral,,,,,21,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >> wurde nicht angezeigt
dann habe ich in der hmu.csv geändert auf (gefunden in einer anderen hmu.csv)
Code:
r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,,
mit dieser Einstellung habe ich dann auch das Integral bekommen.

Gerade Bezüglich Kompressor Starts und Kompressor Stunden sind doch für mich sehr Interessant.
 
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6252 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Nr.ErgebnisBeiträge
1Badheizung und Wärmepumpe 22
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10