Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

4,10 Stern(e) 63 Votes
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 14 der Diskussion zum Thema: Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
>> Zum 1. Beitrag <<

L

Lumpi_LE

4000 ist aber eher so das 10 Jahresziel, wobei es noch darauf ankommt ob es eine modulierende Pumpe ist oder nicht.
 
D

Daniel-Sp

Die Energieeinsparverordnung fordert ERR für beheizte Räume. Da die Wärmepumpenhersteller davon ausgehen, dass sie auch benutzt werden (und somit mehrere Heizkreise geschlossen sind), die Wärmepumpe aber einen Mindestvolumenstrom braucht, sind in den Installationsschemata Maßnahmen wie Überströmventil und Pufferspeicher gefordert. Der Heizungsbauer hält sich an diese vom Hersteller freigegeben Hydraulikschemata um bei Problemen immer sagen zu können, gebaut wie vom Hersteller gefordert.
Was passiert: Durch die ERR werden Heizkreise geschlossen, der Mindestvolumenstrom wird unterschritten und der Druck steigt, das Überströmventil öffnet sich und warmer Vorlauf strömt direkt in den Puffer im Rücklauf. Der Puffer kann nur minimal Wärme speichern, also steigt innerhalb kurzer Zeit die Rücklauftemperatur an. Deine Wärmepumpe ist Rücklauf gesteuert. Nach kurzer Zeit ist die Sollrücklauftemperatur plus Hysterese erreicht und der Verdichter schaltet ab. Bei Dir im Mittel nach 14 Minuten. Der Verdichter steht, die Heizwasserumwälzpumpe läuft bestimmungsgemäß weiter , die Vorlauftemperatur fällt und damit auch die Rücklauftemperatur. Da der Estrich in den offenen Kreisen noch kalt (kühl) ist, unterschreitet die gemessene Rücklauftemperatur das untere Hystereseband nach kurzer Zeit und der Verdichter startet und das Spiel mit dem Kurzschluss über das Überströmventil geht von vorne los. Würde deine Wärmepumpe kein Warmwasser machen, wären die durchschnittlichen Verdichterlaufzeiten wahrscheinlich noch kürzer. Damit in der kurzen Laufzeit noch Wärme in den Räumen ankommt, wird die Heizkurve viel zu hoch eingestellt. Das verschärft das Problem aber nur.
Ich gehe davon aus, dass sich dein Heizungsbauer an die Installationsanweisung vom Hersteller hält und Montag eben nicht die ERR deinstalliert (oder auf Max stellt) und das Überströmventil komplett schließt. Du wirst Dich selber mit Deiner Heizung beschäftigen müssen
Du hast keine schlechte Wärmepumpe, sie wird nur falsch betrieben.
Wir wohnen seit August in unserem Haus und haben gerade 210 Verdichterstarts "geschafft". Auch eine Novelan Wärmepumpe...
Gruß, Daniel
 
Zuletzt bearbeitet:
chewbacca123

chewbacca123

Die Energieeinsparverordnung fordert ERR für beheizte Räume. Da die Wärmepumpenhersteller davon ausgehen, dass sie auch benutzt werden (und somit mehrere Heizkreise geschlossen sind), die Wärmepumpe aber einen Mindestvolumenstrom braucht, sind in den Installationsschemata Maßnahmen wie Überströmventil und Pufferspeicher gefordert. Der Heizungsbauer hält sich an diese vom Hersteller freigegeben Hydraulikschemata um bei Problemen immer sagen zu können, gebaut wie vom Hersteller gefordert.
Was passiert: Durch die ERR werden Heizkreise geschlossen, der Mindestvolumenstrom wird unterschritten und der Druck steigt, das Überströmventil öffnet sich und warmer Vorlauf strömt direkt in den Puffer im Rücklauf. Der Puffer kann nur minimal Wärme speichern, also steigt innerhalb kurzer Zeit die Rücklauftemperatur an. Deine Wärmepumpe ist Rücklauf gesteuert. Nach kurzer Zeit ist die Sollrücklauftemperatur plus Hysterese erreicht und der Verdichter schaltet ab. Bei Dir im Mittel nach 14 Minuten. Der Verdichter steht, die Heizwasserumwälzpumpe läuft bestimmungsgemäß weiter , die Vorlauftemperatur fällt und damit auch die Rücklauftemperatur. Da der Estrich in den offenen Kreisen noch kalt (kühl) ist, unterschreitet die gemessene Rücklauftemperatur das untere Hystereseband nach kurzer Zeit und der Verdichter startet und das Spiel mit dem Kurzschluss über das Überströmventil geht von vorne los. Würde deine Wärmepumpe kein Warmwasser machen, wären die durchschnittlichen Verdichterlaufzeiten wahrscheinlich noch kürzer. Damit in der kurzen Laufzeit noch Wärme in den Räumen ankommt, wird die Heizkurve viel zu hoch eingestellt. Das verschärft das Problem aber nur.
Ich gehe davon aus, dass sich dein Heizungsbauer an die Installationsanweisung vom Hersteller hält und Montag eben nicht die ERR deinstalliert (oder auf Max stellt) und das Überströmventil komplett schließt. Du wirst Dich selber mit Deiner Heizung beschäftigen müssen
Du hast keine schlechte Wärmepumpe, sie wird nur falsch betrieben.
Wir wohnen seit August in unserem Haus und haben gerade 210 Verdichterstarts "geschafft". Auch eine Novelan Wärmepumpe...
Gruß, Daniel
Erst mal vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort, das erklärt es mir ein bisschen besser. Bin leider absoluter Laie. Ich habe nun gewisse Einstellungen, wie du es vorgeschlagen hast, vorgenommen. Allerdings konnte ich hysterese ww nicht auf 6 ändern, ich habe keine Möglichkeit, steht weiter auf 2. Heizkurve ist jetzt 28-22-0 und Warmwasser 48 Grad.
Vorlauf und Rücklauf, siehe Bild anbei, sieht jetzt viel besser aus. Nicht mehr gleich.
Ich habe die Einstellungen gestern Nachmittag vorgenommen, jetzt ist es heute Morgen aber recht frisch in manchen Räumen - so zum Beispiel im Wohnzimmer nur 20,5°, dabei steht das Thermostat auf 22-23° Und im Bad wollen wir es auch kuschelig, da herrschen normalerweise immer 23°-24 und dort haben wir auch nur noch 20,5. wir haben ein kleines Baby zu Hause, da ist es jetzt ganz schön kalt vor allem im Bad und da sollte es wärmer sein.
Wie ist das nun zu erklären? Ich habe mal Bilder anbei gepackt.
Unser Installateur kommt morgen Nachmittag vorbei, ich werde ihn mal mit der ganzen Sache konfrontieren. Aber haben dieses Problem da nicht viele Leute mit einem solchen Heizsystem? Es ist ja schon ganz schön kompliziert, und ich kann mich derzeit nur so intensiv damit beschäftigen, weil ich mit Elternzeit zu Hause bin.
Oder liegt es bei uns einfach nur daran, dass unser Installateur überhaupt keine richtigen Einstellungen vorgenommen hat?
bodenheizung-luft-wasser-waermepumpe-haus-zu-warm-wenn-sonne-scheint-361174-1.jpeg

bodenheizung-luft-wasser-waermepumpe-haus-zu-warm-wenn-sonne-scheint-361174-2.jpeg
 
D

Daniel-Sp

Moin,
Passwort um WW-Hysterese zu ändern ist 9445. Wenn es zu kalt ist, hebe die Heizkurve an auf 30/22/0.
Da Du schreibst das der ERR auf 22-23 Grad steht, gehe ich davon aus das nicht alle ERR auf maximal stehen. Welchen Gesamtdurchfluss zeigen deine Durchflussmesser an den Heizkreisverteiler an? Und die alles entscheidende Frage ist: Überströmventil komplett zu? Ich vermute nein.
Du solltest den heutigen Tag nutzen um die Bedienungsanleitung des Wärmepumoenreglers zu lesen, auch die für den Fachhandwerker ( findest Du auf der Homepage). Morgen lässt Du dir das Überströmventil zeigen, sowie erklären, wie Du die Topmeter in den Heizkreisverteiler bedienst (komplett öffnen, Frage nach zusätzlichen durchflussbegrenzer im Vor- und Rücklauf).
Welches Modell wurde verbaut?
Ja, die Steuerung ist kompliziert. Und die meisten bekommen die Probleme erst mit,wenn nach wenigen Jahren die Wärmepumpe kaputt ist. Der Handwerker handelt nach Vorgabe des Herstellers.
Du musst dich selber kümmern.
Wenn die Wärmepumpe nicht mehr taktet und die Heizkurve im groben stimmt, kommt der thermische Abgleich, aber nicht über die ERR sondern über die Topmeter. Wenn alles stimmt, wirst du die Heizung nicht mehr anfassen müssen.
Wichtig noch sind die Längen der einzelnen Heizkreise!
Gruß, Daniel
 
chewbacca123

chewbacca123

Moin,
Passwort um WW-Hysterese zu ändern ist 9445. Wenn es zu kalt ist, hebe die Heizkurve an auf 30/22/0.
Da Du schreibst das der ERR auf 22-23 Grad steht, gehe ich davon aus das nicht alle ERR auf maximal stehen. Welchen Gesamtdurchfluss zeigen deine Durchflussmesser an den Heizkreisverteiler an? Und die alles entscheidende Frage ist: Überströmventil komplett zu? Ich vermute nein.
Du solltest den heutigen Tag nutzen um die Bedienungsanleitung des Wärmepumoenreglers zu lesen, auch die für den Fachhandwerker ( findest Du auf der Homepage). Morgen lässt Du dir das Überströmventil zeigen, sowie erklären, wie Du die Topmeter in den Heizkreisverteiler bedienst (komplett öffnen, Frage nach zusätzlichen durchflussbegrenzer im Vor- und Rücklauf).
Welches Modell wurde verbaut?
Ja, die Steuerung ist kompliziert. Und die meisten bekommen die Probleme erst mit,wenn nach wenigen Jahren die Wärmepumpe kaputt ist. Der Handwerker handelt nach Vorgabe des Herstellers.
Du musst dich selber kümmern.
Wenn die Wärmepumpe nicht mehr taktet und die Heizkurve im groben stimmt, kommt der thermische Abgleich, aber nicht über die ERR sondern über die Topmeter. Wenn alles stimmt, wirst du die Heizung nicht mehr anfassen müssen.
Wichtig noch sind die Längen der einzelnen Heizkreise!
Gruß, Daniel
Blöde Frage - wenn ich alle ERR auf Voll-Stoff stelle, wird es dann nicht überall ziemlich heiß? Vor allem im Schlafzimmer, da haben wir am liebsten ja gar keine Heizung an
Das Überstromventil ist nicht zu, Da ich gar nicht weiß, wo es ist. Das lasse ich mir morgen auf jeden Fall zeigen da ich gar nicht weiß, wo es ist. Das lasse ich mir morgen auf jeden Fall zeigen
 
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98015 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
9Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
10Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
12Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
13Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15

Oben