Für alle, die das Thema hier mitverfolgt haben mal noch abschließend zu unserer Heizung:
Mit der großen Hilfe von euch allen, vor allem aber von Daniel, haben wir es geschafft, bei uns zu Hause die Impulse des verdichters von 100 am Tag auf ungefähr fünf am Tag zu reduzieren. Die Wärmepumpe läuft jetzt viel effizienter, richtig super.
Durch die Schließung des ÜV sieht unsere Heizung auch nicht mehr nach Herzinfarkt aus.
Das Programm opendta ist wirklich prima, da hat jemand ganz tolle Arbeit geleistet, hier kontrolliere ich jetzt täglich derzeit noch die Entwicklung, aber sie ist wirklich zufriedenstellend.

Dass es im Bad immer noch nicht zufriedenstellend warm wird gehe ich jetzt auf jeden Fall noch weiter an. 20,5 grad ist zu kalt, und das bei 3l/min Volumen, also höchster Stufe.

Neue Baustelle ist jetzt unsere Wasserzirkulation, ist zirkulieret nicht so, wie ich es von den Zeiten her eingestellt habe.
Aber auch das werden wir irgendwie lösen

vielen Dank noch mal an alle die hier so tatkräftig aktiv waren und sind - ihr seid super!!!
 
chewbacca123

chewbacca123

Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2.
eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig.
zum Vergleich der Flur hat ein Volumen von 0,25 l/min eingestellt und im Flur sind es 23° jeden Tag..
Kinderzimmer 0,5l/min und 22 Grad.
 
tomtom79

tomtom79

Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2.
eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig.
zum Vergleich der Flur hat ein Volumen von 0,25 l/min eingestellt und im Flur sind es 23° jeden Tag..
Kinderzimmer 0,5l/min und 22 Grad.
Da wurde leider falsch geplant, da hätte viel mehr Leitungen rein gehört, mit 5cm Verlegeabstand zb. Oder es wurde vorab ein elektrischer zuheitzer geplant so wie bei uns. Hätte ich mich damals nur mehr damit beschäftigt.... Den Zuheitzer habe ich weggelassen da die Tür so oder so immer aufsteht.

Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Das weiß ich nicht bin selber erst beim lesen und lernen.
 
chewbacca123

chewbacca123

Da wurde leider falsch geplant, da hätte viel mehr Leitungen rein gehört, mit 5cm Verlegeabstand zb. Oder es wurde vorab ein elektrischer zuheitzer geplant so wie bei uns. Hätte ich mich damals nur mehr damit beschäftigt.... Den Zuheitzer habe ich weggelassen da die Tür so oder so immer aufsteht.


Das weiß ich nicht bin selber erst beim lesen und lernen.
Ja, damit hätte man sich im Vorfeld mehr beschäftigen müssen, aber von der Materie her hatten wir wirklich null Ahnung. Ärgert mich jetzt auch total… Vor allem, dass der Fachmann scheinbar auch keine Ahnung hatte… grrrrr
 
D

Daniel-Sp

Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Rücklaufgesteuert erscheint mir eleganter, da die Heizung anhand der Rücklauftemperatur misst , ob der Estrich seine Temperatur erreicht hat. Sonst brauchst du irgendwelche Raumstation die die Raumtemperatur messen und es an die Heizung melden. Bedeutet zusätzliche Verkabelung. Habt ihr sowas?
 
Musketier

Musketier

Ich kann dir gar nicht genau sagen, nach welchem System die Pumpe für die Fußbodenheizung anspringt. Müsste ich selbst noch mal nachlesen.
Die Wärmepumpe selbst ist Vorlauf-gesteuert und erwärmt bei uns einen Kombispeicher.
Das System ist von Lüumel mit einer DV-Wärmepumpe von Sofath.
 
Zuletzt aktualisiert 05.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99112 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36

Oben