Für alle, die das Thema hier mitverfolgt haben mal noch abschließend zu unserer Heizung:
Mit der großen Hilfe von euch allen, vor allem aber von Daniel, haben wir es geschafft, bei uns zu Hause die Impulse des verdichters von 100 am Tag auf ungefähr fünf am Tag zu reduzieren. Die Wärmepumpe läuft jetzt viel effizienter, richtig super.
Durch die Schließung des ÜV sieht unsere Heizung auch nicht mehr nach Herzinfarkt aus.
Das Programm opendta ist wirklich prima, da hat jemand ganz tolle Arbeit geleistet, hier kontrolliere ich jetzt täglich derzeit noch die Entwicklung, aber sie ist wirklich zufriedenstellend.

Dass es im Bad immer noch nicht zufriedenstellend warm wird gehe ich jetzt auf jeden Fall noch weiter an. 20,5 grad ist zu kalt, und das bei 3l/min Volumen, also höchster Stufe.

Neue Baustelle ist jetzt unsere Wasserzirkulation, ist zirkulieret nicht so, wie ich es von den Zeiten her eingestellt habe.
Aber auch das werden wir irgendwie lösen

vielen Dank noch mal an alle die hier so tatkräftig aktiv waren und sind - ihr seid super!!!
 
chewbacca123

chewbacca123

Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2.
eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig.
zum Vergleich der Flur hat ein Volumen von 0,25 l/min eingestellt und im Flur sind es 23° jeden Tag..
Kinderzimmer 0,5l/min und 22 Grad.
 
tomtom79

tomtom79

Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2.
eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig.
zum Vergleich der Flur hat ein Volumen von 0,25 l/min eingestellt und im Flur sind es 23° jeden Tag..
Kinderzimmer 0,5l/min und 22 Grad.
Da wurde leider falsch geplant, da hätte viel mehr Leitungen rein gehört, mit 5cm Verlegeabstand zb. Oder es wurde vorab ein elektrischer zuheitzer geplant so wie bei uns. Hätte ich mich damals nur mehr damit beschäftigt.... Den Zuheitzer habe ich weggelassen da die Tür so oder so immer aufsteht.

Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Das weiß ich nicht bin selber erst beim lesen und lernen.
 
chewbacca123

chewbacca123

Da wurde leider falsch geplant, da hätte viel mehr Leitungen rein gehört, mit 5cm Verlegeabstand zb. Oder es wurde vorab ein elektrischer zuheitzer geplant so wie bei uns. Hätte ich mich damals nur mehr damit beschäftigt.... Den Zuheitzer habe ich weggelassen da die Tür so oder so immer aufsteht.


Das weiß ich nicht bin selber erst beim lesen und lernen.
Ja, damit hätte man sich im Vorfeld mehr beschäftigen müssen, aber von der Materie her hatten wir wirklich null Ahnung. Ärgert mich jetzt auch total… Vor allem, dass der Fachmann scheinbar auch keine Ahnung hatte… grrrrr
 
D

Daniel-Sp

Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Rücklaufgesteuert erscheint mir eleganter, da die Heizung anhand der Rücklauftemperatur misst , ob der Estrich seine Temperatur erreicht hat. Sonst brauchst du irgendwelche Raumstation die die Raumtemperatur messen und es an die Heizung melden. Bedeutet zusätzliche Verkabelung. Habt ihr sowas?
 
Musketier

Musketier

Ich kann dir gar nicht genau sagen, nach welchem System die Pumpe für die Fußbodenheizung anspringt. Müsste ich selbst noch mal nachlesen.
Die Wärmepumpe selbst ist Vorlauf-gesteuert und erwärmt bei uns einen Kombispeicher.
Das System ist von Lüumel mit einer DV-Wärmepumpe von Sofath.
 
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98015 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
6Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15

Oben