ich habe im anderen Forum bereits die Antwort erhalten, dass man die Wärmepumpe Heizkurve 5° höher stellen soll als die Mischerheizkurve bei voll geöffneter ERR und Puffer in der Anlage.
Das hat mir übrigens auch der Heizi gesagt:
Also genau umgekehr, als es hier empfohlen wurde.
Was mich ständig verwirrt ist, dass bei der Wärmepumpe und beim Mischer die Heizkurven über "RL_soll" angegeben werden.
Der Mischer ist lt. Heizi aber vorlaufgeregelt. Muss ich beim Mischer also die Rücklauf- oder Vorlaufheizkurve eingeben?
Außerdem wird bei den meisten Heizkurven die Vorlauftemperatur angegeben.
Bei einer Neigung von 0,2 habe ich hier:
15° = 22°
0° = 28°
-15° = 32°
Wie kann ich das auf die Rücklauftemperatur ummünzen? Meinem Verständnis nach, sollte die "RL_soll" Werte dann ca. 5° niedriger in der Heizkurve eingegeben werden oder?
Also:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Laut HS Dialog sollte ich dann folgende Heizkurven haben, wenn auf den Rücklauf bezogen:
Mischer:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Wärmepumpe:
15° = 22°
0° = 28°
-15° = 32°
Oder denke ich falsch?
An der Mischerpumpe kann ich stetigen oder proportionalen Durchfluss einstellen.
Bei der proportionalen Einstellung, berechnet der Mischer die Durchflussmenge automatisch und stellt sich darauf ein.