Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 85 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

seat88

seat88

ist das nicht extrem von den Temperaturen her?
Die Wärmepumpe würde ja dann bei 15C AT auf ca. 32C und bei 0C AT auf ca. 37C aufheizen.
Entweder du willst es warm haben oder eben nicht. Das kannst du momentan wählen.
Und das es anders anscheinend nicht funktioniert bzw du es anders nicht hinbekommst siehst du ja mittlerweile hoffentlich.
Und einen Versuch so so zu machen ist es mindestens wert...
 
A

Alessandro

Ich probiere es gerade mit den Werten:

Wärmepumpe:
18° = 24°
0 ° = 27°
-15° = 30

M1:
18° = 19°
0° = 22°
-15° = 25°

Wärmepumpe läuft seit 45 Minuten und das Bad ist um 0,3° gestiegen.

Was mir nur auffällt ist, dass die RL_T, bei der die Wärmepumpe abschaltet, bei 28° liegt bei AT=13°
Sollte die nicht laut Heizkurve schon bei Rücklauf =~25° abschalten?
Vorlauf heizt auch nach wie vor auf 31,5° hoch.
 
A

Alessandro

Entweder du willst es warm haben oder eben nicht. Das kannst du momentan wählen.
Und das es anders anscheinend nicht funktioniert bzw du es anders nicht hinbekommst siehst du ja mittlerweile hoffentlich.
Und einen Versuch so so zu machen ist es mindestens wert...
ja das ist mir schon klar. Aber wenn ich alle Temperaturen hochdrehe, weiß ich ja dass es funktioniert. Denn das war ja am Anfang auch eingestellt.
Mir geht es ja hier darum den größten Effizienzfaktor zu erreichen.
 
T

T_im_Norden

Solange du nicht weißt wie die Fußbodenheizung ausgelegt wurde und die Abstände gelegt wurden kann es durchaus sein das du dein Maximum schon erreicht hast.

Die Werte in den anderen Räumen liegen ja schon über 20 Grad und sind damit schon höher als von der DIN gefordert.
 
A

Alessandro

das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass im Bad schon problemlos 24° erreicht wurden mit ERR.

Beschäftigen tut mich eher warum die Werte der Rücklauf und Vorlauf Temperatur nicht mit der Heizkurve der Wärmepumpe übereinstimmen.
Bei AT=13° berechnet die Wärmepumpe eine Ausschalt-RL_T von 28°. Der Vorlauf wird hochgeheizt bis 32°.
Weiß jemand warum das so ist?

18° = 24° Rücklauf
0° = 27° Rücklauf
-15° = 30° Rücklauf
 
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
11Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
16Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
19Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10

Oben