Ja okay, dann hast Du nicht die 75/6, richtig?
Die 75/6 macht 1200l Volumenstrom, die kleineren Modelle weniger.
Ich habe die 35/6. Will sagen, das Wärmepumpe viel Volumenstrom benötigen. Trotz Drosselung des Schlafzimmer fahre ich die Heizung mit max Volumenstrom und die Heizungspumpe mit 53%. Delta T Vorlauf und Rücklauf zwischen 3,5 bis 2,8.
 
T

topa-ka

Aber Interessant wäre es, wenn Du wieder auf Auto stellst und das Verhalten beobachtest. Vielleicht liegt es ja auch an Deiner Hydraulik?
Definitiv! Jetzt aber erstmal nicht zu viele Parameter gleichzeitig ändern, und auch mal abwarten was heute Mittag bei der Warmwasser Produktion passiert. Da war meine AZ ja genau so schlecht. Wenn die jetzt besser ist, ohne dass ich für Warmwasser die Pumpenwerte geändert habe (das steht alles noch auf Auto), dann lag es an irgendwas im Monoblock außen, was sich "gelöst" hat. Wenn Warmwasser weiterhin schlecht, dann muss ich auch da mal die Pumpenleistung reduzieren, und sehen ob das was ändert.

Derweil, für alle die das auch mal probieren wollen habe ich nur "Konf Heizung" von Auto auf 55% gestellt und die Restförderhöhe von 900mbar auf 500mbar, ohne jetzt zu wissen welche der beiden Settings den Erfolg brachte. Und ich habe KEIN Überstromventil was bei so-und-so-viel mbar hätte auslösen können verbaut, der Monoblock hängt direkt an der Fußbodenheizung.
 
Tolentino

Tolentino

Ich warte mal ab was meine werte heute Mittag sagen, dann probiere ich das auch mal.
Wobei bei mir ist wahrscheinlich mehr im Argen.
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
3Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
19Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
20Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17

Oben