Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
W

wppv2022

Kann mal jemand für Dumme kurz erklären, was das Energieintegral eigentlich ist. Ich habe es zwar schonmal gegoogelt, aber nicht so recht verstanden.
 
R

RotorMotor

Kann mal jemand für Dumme kurz erklären, was das Energieintegral eigentlich ist. Ich habe es zwar schonmal gegoogelt, aber nicht so recht verstanden.
Die eigentliche Idee dahinter ist, über und unterschuss zu erfassen.
Ansonsten müsste die Wärmepumpe ja alle paar Sekunden an und aus gehen um die gewünschte Vorlauftemperatur möglichst exakt zu erreichen.

Also wenn der Kompressor bereits auf niedrigster Stufe läuft und trotzdem mehr Wärme erzeugt wird, als benötigt, läuft das EI ins postive.
Sobald es 0 erreicht hat, schaltet die Wärmepumpe ab, ab dann wird weniger Wärme erzeugt als angefordert.
In dieser Zeit sinkt das EI bis auf -64.
Dann startet die Wärmepumpe wieder und das Spiel beginnt von vorne.
Eigentlich soll es die Differenz von Vorlauf-ist und Vorlauf-soll pro Minute aufsummieren.
Daher hat es die Einheit °C/Minute.

Ein bekanntes Problem ist, dass Vaillant dies nicht pro Minute, sondern pro 30 Sekunden berechnet.
Dadurch geht die Wärmepumpe doppelt so häufig an und aus wie erwartet.
Ein weiteres Problem ist, dass man den Startwert (-64) nicht ändern kann.

Und ein weiteres Problem habe ich oben in dem Screenshot dargestellt.
Selbst, wenn man die Wunschtemperatur anhebt, reagiert das EI nicht wie erwartet.
 
B

Baranej

Jemand heute die Option "AT durchheizen" getestet?

Mir ist nicht klar welche Wunschtemperatur dort genommen wird. Es scheint 20 Grad zu sein, aber keine Ahnung wo dieser Wert her kommt. Folgende Werte sind es nicht:
- Zeitfenster vom Wochenplaner
- Absenktemperatur
- Wunschtemperatur vom manuellen Modus
- Temperatur Notbetrieb

Jemand weitere Ideen was man noch testen könnte? Änderungen an der Heizkurve etc. schlagen sofort durch und ich sehe Änderungen im Vorlauf-Soll, aber Änderungen an den erwähnten Temperaturen hatten keine Auswirkungen.
 
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5876 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11

Oben