M
MarvinR
Das Kabel MUSS raushängen beim Ablauf!Ist bei mir bei jedem enteisen an. Da liegt einfach so ein Kabel auf dem Gehäuseboden.
Anhang anzeigen 76962
Bei mir läuft immer alles fleißig raus. Nur jetzt über
Das Kabel MUSS raushängen beim Ablauf!Ist bei mir bei jedem enteisen an. Da liegt einfach so ein Kabel auf dem Gehäuseboden.
Anhang anzeigen 76962
Bei mir läuft immer alles fleißig raus. Nur jetzt über
Ich habe mal einen Enteisungsvorgang vorhin aufgezeichnet. Dauert doch relativ lange. Ich habe aber keine Aktivierung des Heizstabes. Vor und nach der Enteisung Modulation 25 bis 28% und Strom bei etwa 420 bis 440 W. Kälteleistung 1,5 kW.Hier im Süd-Westen ist die Kälte nun auch angekommen, -7,6c aktuell.
Das Haus ist weiterhin warm, RT 20,5c, aber die Wärmepumpe ackert ordentlich.
Abtauen alle 45min, wobei sich der Vorlauf von 34,5c auf 31c abkühlt, danach 95% Kompressormodulation bis Vorlauf Soll wieder erreicht.
Das geht so 15min, in der ich eine Kälteleistung von nur 2,7kw mit 3,2kw elektrischer Energie erreiche. (AZ 1,8)
Dann moduliert die Kiste runter auf ca 85% macht aber auch da nur 2,3k Kälteleistung mit 2,9kw elektrisch. (AZ ebenfalls 1,8).
Kurz später wird schon wieder abgetaut....
Also ich brauche ja definitiv mehr Wärme für mein älteres Haus, (ca 80kw/qm/a) aber trotzdem sollte doch die Wärmepumpe mehr Kälteleistung erreichen?????
@topa-ka über welchen Zeitraum hast du das beobachtet und wie war der Durchfluss?
Noch mal zur Kontrolle: dann also nicht in das FHM mit Nr.17 rein ?
Denn unter der 17 finde ich beim besten Willen keine Wannen-HZ.
Damit kommst du zu dem Bild was @Hausbau55EE gepostet hat.Fachhandwerkerebene (mit 17) -> Testmenü -> Sensor- /Aktortest -> T.0.19