Die Berechnung der AZ sowie des Stroms konnte jetzt auf GitHub nachvollzogen werden für den gesamten Dezember.
Zum Beispiel für Heizen:
Heizleistung
=WENN([@Heizungspumpe]="1";([@Vorlauf]-[@Rücklauf])*1.16*[@Durchfluss];0)/60000
Stromverbrauch
=WENN([@Heizungspumpe]="1";WENN([@[Stromv_Anzeige]] > 0; [@[Stromv_gemessen]] - 0.018;0);0)/60
Summe Heizleistung / Strom
=SUMME(..)
Jahresarbeitszahl Real
=[@[Summe Heizleistung]]/[@[Summe Strom]]
Für Warmwasser
Die Berechnung des Stromverbrauchs (Heizen/Warmwasser) ist nutzlos für die AZ-Berechnung, da hier einfach Enteisungen ignoriert werden. Wenn ich Enteisungen ignoriere, trackt er extrem genau.