Was meinst du mit 2/4 Sensoren. Hast du einen Sensor oder zwei? An welcher Position sind die Sensoren?
Ich habe 55 SpeicherTemp und 45 Grad Frischwasser. Ich überlege, die Temp für Frischwasser noch runter zu nehmen, da ich ZirkoKick aktiv habe, bin damit ganz zufrieden.
Wieviel Grad verlierst du im Puffer pro Tag wenn du kaum Wasser nimmst? Hast du den allStor Speicher? Wie sieht die Isolierung aus?
Ich habe von Solarbayer einen 500lt Puffer, mit 1 Register für Solar.
Ich habe 4 Sensor Möglichkeiten, bzw. Tauchhülsen, je auf höhe der Anschlussmuffen.
D.h. ganz oben (1 von 4) Sensor Solar max.
2/4 Wärmepumpe Warmwasser Sensor, und Wärmepumpe Vorlauf
3/4 Wärmepumpe Rücklauf, SOLAR Vorlauf
4/4 Sensor für Solar Regelung, und SOLAR Rücklauf
Ich verliere bei 52°C mit Nutzung (2x Erw. Duschen) ca 2-4°C bis zum nächsten Aufladen.
Warmwasser schnell funktioniert