Anders rum: Wenn ich den Vorlauf zu den HKVs sperre, ist das ÜSV so eingestellt, dass es bei 100% UWP-Leistung 900 l/h durchlässt. Sprich, sobald die Hydraulik in den Heizkreisen mehr Durchfluss zulässt, geht nix mehr durch das ÜSS. Kann man auch akustisch ganz gut kontrollieren. Ich hatte das schon mal auf eine größere Sperrwirkung eingestellt, das ändert aber nichts. Ob es nun unterhalb von 600 oder 900 l/h öffnet, spielt keine Rolle, es ist nur dazu da, dass die Anlage nicht auf Störung geht (unterhalb von 540 l/h bei der 75er), wenn das Haus keinen Volumenstrom abnimmt, weil z.B. alle ERRs zugemacht haben.Also wenn das üsv schon bei 900l öffnet, bringt Durchfluss erhöhen mit Gruß Pumpe und co. Schon Mal nichts. Vielleicht erstmal stärkeres verbauen...