Hallo zusammen,
danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich habe gestern mit einem Vaillant Techniker telefoniert. Richtig weitergekommen bin ich jedoch nicht.
Das Außengerät steht auf der Nordseite. Seiner Meinung nach hätte dies eine erhebliche Auswirkung auf die Effizienz. Sogar in der Nacht. Tagsüber gehe ich da mit, Nachts jedoch nicht.
Wir hatten jetzt in der Nacht Temperaturen um die -2°C. Die Effizienz Nachts bei diesen Temperaturen bei einem sagenhaften Wert von 2,0.
Hier exemplartisch die Energiedaten für den gestrigen Tag, da hier bisher der kälteste Tag des Jahres war (Nachts -2°C und Tags 5-8°C) Im Zeitprogramm geheizt. Obwohl das Zeitprogramm ein Heizen Nachts nicht vorsieht, ist die Anlage Nachts dennoch gelaufen, sowie auch heute Nacht. Hat das ggf. was mit dem enteisen zu tun?
Heizen Stromverbrauch 9,8 kWh
Umweltertrag Heizen: 14,9 kWh
erzeugte Wärme Heizen: 23,1 kWh
WW Stromverbrauch: 1,9 kWh (Am Vorabend haben wir gebadet deshalb ist der WW Speicher auf ca. 30°C abgekühlt)
WW Umweltertrag: 2,8 kWh
erzeugtes WW: 4,6 kWh
KW 44 (Temperaturen im Bereich 6-12°C, hier wurde nicht jeden Tag geheizt, und auch im Zeitprogramm)
Heizen Stromverbrauch 29,1 kWh
Umweltertrag Heizen: 62,4 kWh
erzeugte Wärme Heizen:88,9 kWh
Effizienz: 3,1
WW Stromverbrauch: 7,0 kWh
WW Umweltertrag: 12,8 kWh
erzeugtes WW: 19,4 kWh
Effizienz: 2,8
@Tolentino ich werde den Installateur auf die Kalibierung der Sensoren ansprechen. Kann ich dies irgendwie selber feststellen?
Tatsächlich hängt der Vorlaufsensor bei mir in der Dämmung. Ich hab diesen Punkt mehrfach angesprochen ob es nicht Sinn macht diesen in der Pumpengruuppe mit den dafür vorgesehenen Madenschrauben zu befestigen? 3 Techniker meinten, nein. Das machen die wohl immer so, und es würde keinen Unterschied machen. Unabhängig vom Vorlauftemperatur Sensor ist ja die Effizienz des Warmwassers ebenfalls n.i.O.
@Martin62 ich gebe dir Recht. Ich habe nämlich auch die Befürchtung dass meine Effizienz im Winter Richtung 1:1 gehen wird.
@meierchen006 Danke für deine Einstellparameter, ich werde heute Nachmittag diese mal überprüfen und ggf anpassen.
Meine sind wie folgt
Heizen ist zur Zeit noch Auf Zeitprogramm: 5:00 bis 8:00 und 13:00 bis 21:00 (Ich werde es abervermutlich demnächst auf Ganztägig umstellen)
WW von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
nur Heizkörper
Raumtemperatur >> 23°C eingestellt >> haben tun wir ca. 21,5°C-22°C was für uns optimal ist
Heizkurve 0,6
Abschaltgrenze bei >> 16°C
Energieintegral >> -90°C
Hysterese Heizen >> 7K
Max Restförderhöhe >> 900mbar
Mindest-Temperatur >> 33°C
Betriebsart WW >> ECO
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> Auto zur Zeit ca. 850-950 l
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto
Flüsterbetrieb zur Zeit >> muss ich prüfen.
Beim letzten Besuch hat der Techniker alle Überstromventile überprüft. Die waren wohl i.O.
Wie kann ich das ggf selber Prüfen?
Danke im Voraus und Grüße
Mark