Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6

4,60 Stern(e) 7 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 18 der Diskussion zum Thema: Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
>> Zum 1. Beitrag <<

M

Martin62

Ich bin ja jetzt kein Experte und habe mein Wissen auch nur aus diversen Foren, aber ein Parallelspeicher von 100l macht so gar kein Sinn. Dazu kommt, dass überall darauf hingewiesen wird, dass parallele Speiche „Effizientkiller“ sind. Das Einziege was ich der Anlage gegönnt habe, ist ein 80l Speicher in reihe zum Rücklauf, weil das eine Empfehlung von Vaillant ist, speziell für die Enteisungsvorgänge und in den Foren konnte man lesen, dass es gerade bei Heizkörpern eine zusätzliche Trägheit in das System bringt was dem übermäßigen Takten entgegen wirkt und weil der Speicher gerade im Weg rumhing, also schon vorhanden war. Ansonsten kann man mit diese Monoblock-Wärmepumpen direkt anschließen.
 
M

meierchen006

Hallo @markschmulenso

wie du siehst sind wir jetzt zu dritt die dein Hydrauliksystem nicht verstehen.

Du schreibst
  • hast System 8 und dann
  • von einem Pufferspeicher der nicht warm wird
  • wenn aber der Reihenrücklaufspeicher wie gezeichnet eingebaut ist wird der immer Warm wenn der Heizkreis bedient wird.

  • Wenn Warmwasser gemacht wird, hat das mit dem Reihenrücklaufspeicher gar nichts zu tun.
 
J

Jesse Custer

Lest doch mal, was er geschrieben hat: der Stecker der Heizungspumpe im Haus (die ich auch habe) war nicht richtig eingesteckt. Dadurch wurde zwar der Pufferspeicher erwärmt (durch die Wärmepumpe), aber das Heizungswasser für die Heizkörper wurde nicht umgepumpt.

Für mich nachvollziehbar - und ja, ich puffere auch mit 100 Litern.
 
N

nordanney

Lest doch mal, was er geschrieben hat: der Stecker der Heizungspumpe im Haus (die ich auch habe) war nicht richtig eingesteckt. Dadurch wurde zwar der Pufferspeicher erwärmt (durch die Wärmepumpe), aber das Heizungswasser für die Heizkörper wurde nicht umgepumpt.
Dir ist aber klar, dass das Wasser, bevor es im Puffer ankommt, durch die Wohnung gelaufen sein muss? Nicht meckern, erst korrekt lesen.

Schau Dir mal das Schema an. Der Puffer/Reihenrücklaufspeicher ist im Rücklauf, also nach den Heizkörpern. Ich wüsste nicht, wie die Wärmepumpe das hinbekommen soll (sofern das Schema tatsächlich so umgesetzt wurde), außer durch Magie.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6205 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
Nr.ErgebnisBeiträge
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
5Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88

Oben